下面是小编为大家整理的2022年挡土墙施工技术交底,供大家参考。
挡土墙设计里程分别为:k88+644.97-k88+680、k89+900-k90+010、k90+210-k90+270、k90+350-k90+370、k90+690-k90+710 k91+255.04-k91+270、k92+010-k92+110、k92+290-k92+330、k92+370-k92+415、k93+120-k92+140、k94+830-k94+910、k95+538-k95+550、k95+650-k95+690墙身中预留泄水孔,孔内预埋Ø50mm软式透水管。以顶板作为挡土墙基础,在施工主体结构顶板时,需把挡土墙钢筋预埋进去,形成整体。
一、施工工艺
1、 施工准备
挡土墙钢筋、模板需提前进行加工。
2、施工顺序
挡土墙分三次进行施工,先进行顶板以上1米钢筋绑扎及砼浇筑,与结构顶板同时施工,保证与顶板的整体性。然后在分两次进行施工墙身。
1、立模
模板采用竹胶板,用钢管及时穿拉杆将整个模板固定在一起,模板整体加固好后,在用手动葫芦进行拉伸稳定,防止整体向基坑倾斜与倒塌。立模时,严格按照放样的边线进行立模。
2、钢筋
挡土墙钢筋保护层厚度均为50mm,具体样式及尺寸见附图。
3、混凝土
混凝土采用商砼,混凝土标号C15片石混凝土。
二、质量要求
1、模板:
轴线偏差:5mm
底面高程:±5mm
内部截面尺寸:+4mm~-5mm
相邻两板表面高低差2mm
表面平整度:5mm
2、钢筋:
主筋间距:±10mm
主筋保护层厚度:±5mm
箍筋横向钢筋间距:±20mm
3、混凝土:
轴线偏差:8mm
标高:±10mm
平面外形尺寸:±20mm
三、施工注意事项
1、模板立好后在浇筑混凝土前,应保持模板的清洁。
2、在混凝土浇筑过程中振捣要防止漏捣、跑模。
3、钢筋用事先预制的垫块绑扎在主筋上,确保混凝土保护层满足设计要求。
四、安全文明施工措施
1、进入施工场地应戴好安全帽。
2、由于目前施工机械较多,在施工中防止其他机械通行及相互间的干扰。
3、施工便道要注意保持畅通,不得堆放杂物或水泥罐,确保泵车能停靠到指定的位置。
4、剩余的混凝土必须遗弃到指定的位置,不得污染路面或其它施工区域。
5、现场垃圾施工完毕后应及时进行清理
扩展阅读文章
推荐阅读文章
恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有
Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1