手机版
您的当前位置: 恒微文秘网 > 范文大全 > 专题范文 > 外脚手架施工方案(全文完整)

外脚手架施工方案(全文完整)

来源:专题范文 时间:2023-02-20 09:20:57

下面是小编为大家整理的外脚手架施工方案(全文完整),供大家参考。

外脚手架施工方案(全文完整)

第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部

目录

  • 第一篇:外脚手架施工方案
  • 第二篇:外脚手架施工方案
  • 第三篇:外脚手架施工方案(范文)
  • 第四篇:外脚手架施工方案
  • 第五篇:落地式外脚手架施工方案
  • 更多相关范文

正文

第一篇:外脚手架施工方案

外脚手架施工方案

根据本工程特点及施工机具、材料及人力配备情况,工程外架采用情况:七层楼面以下(3m标高以下)和商业门面施工均采用落地式双排扣件钢管脚手架(落地架最大搭设高度为12m)二层以下落地式脚手架直接支撑在地面的木方上。在落地式双排扣件钢管脚手架以上部分(二层楼面3m标高以上)分别按照每七层一挑设置悬挑槽钢钢管脚手架做为外架,悬挑段每段高度为21m。具体情况如下:二层楼面(3m标高)~九层楼面(24m标高),悬挑段长度35.1m;九层楼面(24m标高)~十六层楼面(45m标高),悬挑段长度35.1m;十六层楼面(45m标高)~二十三层楼面(66m标高),悬挑段长度35.1m;二十三层楼面(66m标高)~三十层楼面(87m标高

),悬挑段长度35.1m;三十层楼面(87m标高)~顶部加防护栏杆高度(100.4m标高),悬挑段长度35.1m。支座采用[22a槽钢,布置间距为外架立杆纵距(1.5m)一根。槽钢在建筑物内用2根直径为18mm的圆钢卡环固定。悬挑出建筑物部分为长度不大于1.5m,在建筑物内部分由建筑物外边至最内端的卡环距离不得小于3m,槽钢长度最少为5m,并在二段悬挑架开始设置悬挑安全防护棚,外立杆内部采用钢板网防护预防高层施工落物伤人。并在每根槽钢端部增加直径18mm的6×37+1型钢丝绳并连接到其上一层楼板的框架梁处设置的孔直径为50mm材料为φ25圆钢的圆形吊环上。由于砼施工全部用商品泵送砼施工,施工中严格控制架体荷载,不允许堆放主体墙体材料和超荷。

6.2.12.1落地式双排扣件式钢管外脚手架施工方案

?、搭拆方案

本工程落地式外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按jgj130—2014规范(2014年版)要求进行。具体方案如下:

⑴、双排架基本搭设要求:

①、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管、扣件、脚手板、安全网的材质符合规范jgj130—2014规范要求;

②、双排外脚手架地基,如属回填土应分层夯实达到计算要求的容许承载力,地基土方分层回填分层夯实、整平,土的压实系数为0.9,承载力为fgk=135kpa;或采用浇c15砼100mm厚作硬化处理,fgk=10mpa;脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。落在地下室顶板上的部分下垫200mm宽,50mm厚,通长的硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空。

③、底部垫板采用200mm宽,50mm厚,1500mm长硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空;按照方案要求的纵、横间距放钱定位。脚手架基础要有排水措施,防止积水浸泡。

④、立杆横间距lb=1.05m,纵距la=1.5m;落地双排外脚手架搭设内,外立杆采取对接接长,内外大横杆采取对接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。相邻立杆按头位置应错开布置在不同步距内,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;立杆与大横杆必须用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。

⑤、落地双排外脚手架搭设顺序,摆放扫地大横杆?立杆?装扫地小横杆?安装第一步大横杆?安装抛杆?安装第一步小横杆?铺站脚脚手板逐步搭设。

⑥、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆,且不大于la/2;即应按五根考虑,间距la/2=0.75m;小横杆置于大横杆之上用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。

⑦、剪刀撑设置:本落地式外架最高为24.26m,高于24m,按照24米以上架子要求进行剪刀撑设置。按规范规定,在外架四周外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45o~60o;

⑧、连墙件:本工程采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,因此本工程按二步三跨刚性连接,而每层每二步(2h)三跨(3la)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可采用与柱子用钢管和扣件锁紧。

⑨、作业层、平台的栏杆的挡脚板、栏杆搭设如下图:本工程在底层和最上面一层设置固定满铺层,在中间每隔不超过6m设置一层满铺层,并在底层和中间层满铺层上一步架设置安全平网。考虑到作业层栏杆搭设后不拆移动,保持外架外立面整体美观,每步架均设防护栏杆。(仅作业层2层有挡脚板)

⑩、竹脚手板铺设:第一步架及架顶一步的外脚手架满铺一层脚手板,作业层中间层不大于6米满铺一层脚手板,整个架体须在二层操作层满铺脚手板,并在满铺脚手板层上一步架上拉一道安全平网,设置一道不小于0.18m高踢脚板。每步脚手架外侧设置1.2m高的安全防护栏。(详见上图)落地双排外脚手架外立杆内侧立面满挂符合安检标准的密目式(2014目)安全围网进行全封闭。

⑾、落地双排外脚手架采用避雷针与立横杆连通,接地线与整○

幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。接地冲击电阻≤30ω。

⑿、结构施工支模架不得与外架联结,严禁悬挂起重设备,商○

品砼输送管不得与外架联结,其管道走向位置另搭架体,确保输送管支设牢固。作业层上的施工荷载应控制在本方案所计算的限载范围内,不得超载。

⑵、双排架拆除要求:

①拆除前必须全面检查扣件,连墙杆、支撑系统是否符合构造要求,不符合要求的应先处理好,并清除杂物和障碍物后方可开始拆除。

②拆除前应根据施工的需要,制订出符合实际施工需要的拆除方案,由项目经理或总工长(技术负责人)向施工队组进行技术交底和安全交底后,再进行拆除作业。

③外脚手架的拆除作业,必须从上而下逐步进行,严禁上下同时作业。即由上而下,后绑先拆,先绑后拆,一般情况下先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后是小横杆、大横杆、抛撑、立杆等,必要时要先加固后拆除。

④连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如大于2步应设连墙杆加固。

⑤拆至下部最后一根立杆高度时应在适当位置临时设置抛撑加固后再拆。

⑥外架拆除严禁从高空往下抛掷钢管、扣件、脚手板等物品。拆除下来的钢管、扣件、脚手板等应分别放到卸料平台或施工电梯进料平台,由塔吊或施工电梯运至地面。拆放到卸料平台或进料平台上的钢管、扣件等应随拆随吊走。

⑦在作业区安全坠落范围内设置围栏,警戒标志,并设专人警戒,禁止非工作人员入内。

⑧作业区的供电线路要事先拆除或与电工联系,改道和停电后方可进行作业。

⑨拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣。由中间操作人员将杆转向,往下方人员传递时待下方人员握牢后再放手。上下呼应,动作协调,当解至与其他作业人员有关的结扣时,应先告知对方,待对方做好防护准备后再解扣,以防坠落。

⑩、拆除过程中,要求一步一清,拆除的扣件等零碎物件不能留滞在外架上,以防坠落伤人。

⑾、拆除过程中要注意保护成品,不得损坏,如有损坏要通知○

有关人员修复后再拆除。

⑶、质量要求及验收

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》jgj130—2014、《直缝电焊钢管》gb/t13793、《碳素结构钢》gb/t700—88、《钢管脚手架扣件》gb15831—1995、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202—2014的要求进行检查和验收。

第二篇:外脚手架施工方案

第六章外脚手架施工方案

本工程为安徽邮电物业发展有限责任公司投资兴建的柏景轩一、工程概况 1-6#楼工程,该工程位于和平路176号,西邻柏景轩9-12#楼,东邻肥东路,北邻柏景轩7#楼,南面是物业管理中心。共有6栋六层多层复式钢筋混凝土异形框架住宅建筑,标准层层高

2.900米,总建筑面积19880㎡,其中1#楼为2642㎡,2#楼为2500㎡,3#楼为2731㎡,4#楼为3832㎡,5#楼为2731㎡,6#楼为5141㎡。1#、2#楼建筑高度21.406米,3#、5#楼建筑高度21.260米,4#楼建筑高度20.921米,6#楼建筑高度20.488米。该工程由安徽现代设计研究院设计,安徽省建设工程勘察设计院勘察,安徽省第一建筑工程公司施工,安徽省监理公司进行工程监理。工程设计按七度抗震设计,框架的抗震等级为三级,建筑抗震设防分类为丙类,场地土类别是ⅱ类,耐火等级按ⅱ级设计,屋面和地下室防水标准为ⅱ级,该工程为三类建筑。±0.000m相当于黄海高程17.30m/15.80 m,室内外高差为

1.50/0.70米。

脚手架下的基层土必须分层夯实、平整,再浇注至少150mm厚带钢筋网片的混凝土垫层为外脚手架基础。随工程结构施工进度同步搭设落地双排钢管扣件式整体外脚手架,供结构、外装饰施工及安全防护用。

二、材料准备

钢管质量符合《直缝电焊钢管》(gbt13793)要求,并为q235—a级钢。钢管规格φ48×3.5mm,表面锈蚀深度≤5mm,弯曲就形和各种≤1.5m杆件钢管端部弯曲≤5mm,立杆钢管弯曲变形当3m〈l〈4m时≤12mm,当4m〈l〈6.5mm的水平杆、斜杆的钢管弯曲≤30mm。钢

第三篇:外脚手架施工方案(范文)

**************************改造工程

外架手架施工方案

建设单位:************

监理单位:**************监理公司

施工单位:***************总公司

*********************************项目经理部二o一一年三月

外脚手架搭设工程

外脚手架主要用于外墙装修工程,本工程采用扣件式钢管结构脚手架。

一、 脚手架的布置

脚手架从一层楼面开始搭设。

立柱间距按1.6m排列,单柱到顶,柱间加钢管作辅柱,排距0.8m,步距2m,步距间加钢管作为栏杆。

二、 外脚手架搭设

立柱构造柱:

立柱各接头必须采用对接扣件对接。柱上的对接扣应交错布置,两相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。每根主柱均设置砼地面上,离地面50-100mm用钢管锁脚。

脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底下皮不大于200m处的立柱上。横向扫地杆应采直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。 纵向水平杆构造要求:

1、 从向水平杆地设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平上杆上。

2、 纵向水平赶的长度一般不宜小于3跨,并不小于6米。

3、纵向水平宜采用对接扣件连接,对接应符号以下要求:

对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应下于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

(1)、横向水平杆构造要求: 双排架的横向水平杆端应采用直角扣件固定在立柱上,靠墙一侧的外伸长度不应大于350m。

(2)、水平附着及卸荷

1、脚手架水平拉杆采用ф16钢筋在每个一层的外梁边预埋,每3m设一道,水平拉

杆每隔一个钢管顶墙杆。各层同样做法。

2、水平拉杆要与立柱拉结牢固,顶墙杆要与立柱垂直。拉结后不得随意拆除。脚手

架的卸荷办法,在楼面预埋ф16钢筋环用直径12-16mm钢缆在两头挂好,用花

蓝螺栓收紧,锁好。每五层卸荷点水平间距为下横杆间距。

(3)、支撑

双排脚手架应设剪刀撑,剪刀撑的设置应符号下列要求:

1、每道剪刀撑跨越立柱的跟数在宜5-7根之间。每道剪刀撑不应小于4跨,且不少于6m。斜杆与地面倾角宜在45-46跟之间。

2、在外侧立面整长度和高度上连接设置剪刀撑。

3、剪刀撑斜杆的各接头均采用对接扣件连接。

3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交横向水平的伸出端或立柱上,旋转扣件

中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(4)、安全斜挡板每隔四层设一道,沿脚手架四周搭设。要求管架有钢管及扣件搭设,宽2m。并设置安全网。

三、 避雷措施

(1) 施工现场内所有防雷装置的接地电阻值不得大于30ω。

(2) 避雷针可用直径ф25×3镀锌钢管或直径≥12mm镀锌钢筋制作,设于四角脚手

架的立杆上,高度高出1.2米,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷

网络。

(3) 脚手架防雷接地,接用已预埋设地扁铁(-45×5)与建筑物柱内竖向钢筋焊接

牢固。将脚手架的防雷纳入建筑物防雷体系。

(4) 脚手架消防设施列入现场施工消防系统,由工地统一安排设置。

四、 安全网

整座脚手架均用所规定的密目安全网围闭,随脚手架搭设上升同时挂设。

挂设密目安全网时,凡在平桥面处用担脚板或压杆将安全网压实,不得留空位,以防物体由空漏出坠落。

相邻安全网的拼接应紧靠或重叠,并与钢管杆绑牢,连接绳的强度与安全网绳相同。

五、 脚手架质量与安全管理

一、人员要求

(1) 脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准考核合格的专业架子工。

上岗人员应定期体检,体检合格者可发上岗证。

(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋等。

二、搭设阶段

(1) 脚手架的构配件质量必须按钢管、扣件、脚手板、底座等有关质量检验要

求进行检验,合格后方准使用。

(2) 脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查,发现问题应 及时纠正。

a、基础完工后及脚手架搭设前:

b、操作层上施加荷载前:

c、每搭完10m高度后:

d、达到设计高度后。

(3)、脚手架的搭设质量必须连同质安部门人员检查签认后方能投入使用。

三、使用阶段

1、操作层上的施工荷载符号设计要求,不得超载,不得将模板、支撑、缆风绳

及砂浆的输送管的固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

2、六级及六级以上大风和大雾、大雨天应停止脚手架作业,雨后架上操作应有

防滑措施。

3、设专人负责对脚手架进行正常检查维修。在六级及六级以上大风与大雨后,停用超过一个月或复工前,必须对脚手架进行检查。其保修项目:

1、各主节点处杆件安装,连墙件、支撑、门洞等构造是否符号施工方案要求:

2、地基是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空:

3、扣件螺栓是否松动:

4、安全防护措施是否符号要求:

5、在脚手架使用期间,严禁任意拆除任何构件,要拆除任一构件均应采取安全措施,并抱请主管部门比准。

6、外脚手架在任何时候都要高出施工操作1~1.2m以上。

7、在脚手架进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

8、工地临时用电线路的架设及脚手架接地,避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范 》的有关规定执行。

四 、拆除阶段

1、拆除前必须完成以下准备工作:

1全面检查脚手架的扣件连接,支撑体系等是否符号安全要求: ○

2椐检查结果,补充完善施工防案中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施: ○

3拆除安全技术措施应由单位工程负责人逐级进行技术交底: ○

4消除脚手架上杂物及地面障碍物。 ○

2、拆除应符号以下要求:

1拆除顺序应逐层由上到下进行,严禁同时是作业。 ○

2所有连墙体应随脚受架逐层拆除,严禁先将连墙体整层或数层拆除后在拆除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

3当脚手架拆至下部最后一跟钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时支撑加固,后拆连墙件。

4当脚手架采取分段、分力面拆除时,对不除拆的脚手架两端应先按规定要求设置连墙件和横向支撑加固。

5拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。

6卸料应符合以下要求:

1各构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛仍。 ○

2运至地面的构配件按规定要求及时检查整修与保养,○并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

第四篇:外脚手架施工方案

honghao constructionand installation con, ltd xi’an branchankang安康市宏豪建筑安装工程有限公司西安分公司

脚手架施工准则

一、架体形式

1、悬挑架设计:立杆的纵向间距为1500mm,内立杆与外立杆间距为

1000mm,大横杆步距为1800mm,外大横杆中间加设护栏。

2、外架骨架颜色为黄色,安全网为绿色密目网。

二、材料准备

16#工字钢:4.5m、钢丝绳、钢丝绳卡、钢管¢48mm *3000-6000mm、脚手板厚度>50mm、挡脚板、宽度为200mm.

三、 施工方法

1、 一层顶板施工时,预埋φ18的钢筋锚环,形状为“ω”,高度320mm,

间距1500mm,每处前后预埋两个。

2、 每层外架底部用16#工字钢做底部支撑,每根钢梁长4500mm,距工

学钢外侧端头100mm处焊上一根φ25钢筋头,高50—100mm,用于

支撑立杆。

3、

4、

5、 立杆间距为1500mm,大横杆步距为1800mm,外防护栏杆为900mm. 连墙杆的设置。连墙杆在每层门窗口设置内外固定点(如图所示) 剪刀撑的设置按全长的立杆计算均匀布置。从下到上连续布置,外

侧立面的两端末各设置一道剪刀撑。剪刀撑的主要作用是加强外脚

架的整体性,使其更加稳固。剪刀撑与最下面的一步大横杆构成450

—600。剪刀撑与立杆用回转扣件拧紧,剪刀撑钢管两端必须固定

在立杆与横杆的交接处。

6、 预埋工字钢穿墙木盒时,注意避开柱钢筋。

四、 搭设上骤及技术要求

1、 搭设前,应清除搭设范围内的障碍物,做好材料工具准备,对钢管、

扣件要进行检查。钢管要求平直,扣件螺栓要求光洁、灵活。变形过大,损坏严重不能使用。

2、 搭设时,用水平仪器测量搭设架体起步平台,然后安装底桁架,桁架

安装位置校好后,在装主框架,然后再装立杆,先立内侧立杆,再立外侧立杆。架体搭设两层高度时然后安装附着支座及导向架。架体提升时先检查好有无阻碍物,架体提升是每个支承点必须有看护。

3、 装好一部分立杆后,要紧跟着装大横杆,同一步里外两根大横杆接头

应相互错开,不宜设置在同一跨度内。同一跨内上下两根大横杆的接头要错开1.5m以上。

4、 大横杆搭好后,安装小横杆,小横杆要与大横杆相垂直,其两头应伸

出大横杆外边10cm以上,以防止小横杆受力发生弯曲而从扣件中滑落。

5、

6、 双排架小横杆靠墙的一端应离墙面100cm。 外架搭设好部分后,铺设脚手板,脚手板要求满铺、铺稳,不得铺成

翘头板、弹簧板,在靠墙一侧及端部必须与小横杆绑牢,以防滑出。在对头铺时,在每块板端头下要有小横杆,小横杆离脚手板端头应有10-15cm以内。搭接铺时,两块板端头的搭接长度应不小于20cm。如有不平之处要用木板垫起,要垫在小横杆与大横杆相交处,使脚手板铺实在小横杆上。外架底层应用宽300mm,厚60mm木板满铺设。

7、 挂设安全网:安全网之间的连接与外架钢筋连接后应绷直,并绑扎牢

固。在最下面一层封完密目网后再挂上一道尼龙安全网。

8、 搭设护身栏杆高度为90mm,在每层操作层脚手板外侧设挡脚板,挡

脚板的高度为200mm .

9、 架子每隔一层满铺架板防护,首层架板上铺一层密目网,以防杂物,

垃圾坠落。

10、 脚手架在使用过程中,每半月检查一次,扣件是否松动,脚手架是否

绑扎牢固。

11、 脚手架上不得堆放任何材料及建筑垃圾,由于施工产生在脚手架上的

建筑垃圾,每半月清除一次,清除时不许直接抛落地面。

12、 如发现脚手架有异常现象,立即停止使用,通过工长和有关人员处理

后再使用。

13、 外脚手拆前,由专职安全员进行拆除,并在拆除前做详细安全交底。

14、 外架拆除时,必须由上到下逐层进行,严禁上下同时作业。连墙件必

须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整体拆除后再拆脚手架。

15、 外架在上层搭设完成后,下一层才能拆除。

五、防雷避电措施

1、避雷针可用25-32mm的镀锌钢管(厚度大于3mm)制作,也可用12螺

纹镀锌钢筋制作。高度大于1mm,安装在外防护转角处外立杆上,并将

上层的大横杆全部连通,以便避雷网络。

2、接地与结构中的重复接地连接在一起,在30m以上的高度每个窗洞留有

外露地点,在30m上以高度可通过这些外露点与重复接地连接。接地装置安装完,要测定接点电阴是否符合规范要求。

3、施工期间遇有雷雨天气,施工人员要离开脚手架。

六(推荐访问范文网wwW.hAowoRD.COm)、脚手架的质量验收及安全技术要点

1、立杆必须垂直,相邻的两根立杆的接头应错开1.5m,并力求不在同一

步内。

2、剪刀撑搭设时,应将一根钢管紧扣在立杆上,另一根钢管紧扣在小横杆上,剪刀撑两端的距临近连接点不宜大于20cm。剪刀撑搭接时,搭接长度得小于100cm。

3、扣件安装时,对接扣件应朝架子内侧,螺栓向上,直角扣件开口不得朝下,螺栓的拧紧程度必须适度,最大扭力距不得超过6kg.m.

4、经常检查扣件及钢丝绳是否松动,如有松动应及时拧紧,脚手板、安全网是否严密。

5、外脚手架每搭设完一层都要组织相关的技术和安检人员进行验收。

6、每次搭、拆脚手架前必须进行详细的安全交底。

7、架子工必须持证上岗,要根据技术的熟悉程度进行操作。对作业人员要定期进行体检,凡患有有适合高空作业疾病者,均不能上架作业。

8、操作时,必须戴好安全帽。系好安全带,穿软底鞋,不允许穿硬底鞋、高眼鞋、带钉鞋直架操作。

9、架子工应配合工程进度进行搭设,不宜一次搭的过高,一般超出施工层一步架为宜。搭设过程中要思想集中、团结协作、想互呼应、统一指挥,严禁在架子上打闹,材料工具不得乱抛乱扔。

10、外脚手架上不得堆入任何材料及作为加固模板支撑用。

11、现场施工人员必须遵守安全操作规程及规章制度,杜绝违规现象。

七、临边与洞口的安全防护

1、所有临边均防护栏杆,栏杆由上下两道横杆组成,上杆高度距地面

1200mm,下杆距地面的高度600mm,栏杆应与建筑物紧密连接,立杆上下各层必须对齐。护栏下口需设挡脚板。

2、 外用施工电梯接料平台,搭设防护栏和安装防护门,电梯地面通道上部

搭设双层防护棚。

3、楼梯、电梯井口、风井口除设防护栏杆外,并要求层层隔离。

4、所有预留洞必须加设盖板(包括后浇带),盖板必须保持四周均衡,并

用吵浆把四周封严。

八、安全保证措施

1、

2、 安全管理方针“安全第一,预防为主” 安全管理:

(1) 制定实施现场安全防护基本标准,如:基坑防护标准、施工临时用电

安全标准、名类施工机械和设备的安全防护标准,施工现场消防管理标准等。

(2) 建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周召开安全教育例

会,增强安全意识,使安全工作落实到广大操作工作中去。

(3) 强化施工人员的法制观念,严格执行安全工作文字意识,双方认可,

坚持特殊工种安全操作证上岗制度等。

(4) 加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

(5) 对于各种外加、大型机械安装实行验收制,验收不合格的一律不允许

使用。

(6) 建立了定期检查制度,每周组织各部门、各班组对现场进行一次质量、

安全隐患大检查。发现问题立即整改;对于日常检查,发现危急情况应立即停工,及时采取措施排除险情。

(7) 施工现场不允许吸烟,生火、办公区设置吸烟处,不允许私自乱拉电

线,严禁使用电炉,并且在生活区、办公区及现场设足够的消防器材。

3、 环保措施、文明施工

文明施工是建筑施工形象的窗口,是施工现场管理综合水平的体现,文明施工不仅涉及到每位员工的生产、生活及工作环境,对外形象的影响更大。

(1) 在现场大门口附近设置洗车台,出场的车辆必须经过冲洗,避免将尘

土、泥浆带出场外。

(2) 专人负责、专人清扫现场道路及大门口内外,并经常洒水,防止杨尘,

在指定地方设垃圾站,定期进行清运。

(3) 生产区域的环境卫生工作,设置专门的生活垃圾台,生活区域及宿舍

要安排专人每日定时清扫。

第五篇:落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案

本工程采用落地式单排单管扣件脚手架,密目立网进行全封闭围护,脚手板采用木跳板。具体做法:

(1)采用二步三跨设置架体,纵向间距1.5m,横向间距1.45m,步距1.8m,小横杆间距0.6——1米。

(2)在立管底坐下面铺设50mm厚的木垫板,长度2——2.5m,宽度不宜小于200mm。

(3)剪刀撑在脚手架转角处开始搭设,纵向每七根设一道,没有剪刀支撑,在隔8步加设一组剪刀撑。

(4)钢管外径选用48mm,壁厚3.5mm、长度以6米为主的焊接管。

(5)脚手板采用宽度为50mm、厚度为50mm的木制脚手板。

(6)架体与墙体按照规范要求进行拉结。

连墙的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不大于4m(2步)

本工程采用密目安全立网,进行整体全封闭维护。

脚手架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→检查准备、材料配备→定位设置垫块→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→绑防护栏杆→扎安全网。

材料使用方面:

(1)本工程所采用的钢管一律为外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管严禁采用其它形式的材料更不允许两种不同形式不同规格的材料混用。

(2)严禁在钢管上打孔。

施工准备

(1)架子搭设前要清除架设用地的一切障碍物,并平整夯实好地面,保证架子座落地面,保证架子坐落地面坚实平整,排水畅通。

(2)作好放线定位工作。

搭设

(1)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度木应超过相邻连墙件以上二步。

(2)纵向水平杆采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

(3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

(4)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件口接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

(5)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1∕2。

(6)单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm

(7)作业层脚手板应铺满、铺稳、离开墙面120——150mm。

(8)脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防翻,三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可以采用搭接铺设。脚手板对接铺设时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130—150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

(9)立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层步按接头必须采用对接扣件连接,对接、搭

接必须按以下规定:

a.立杆上的对接扣件应交错布置,两杆相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm各接头中心至主接点距离不宜大于步距的1∕3。

b.搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm,立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口皮1.5m。

(10)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距地座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠固定扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低出延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(11)扣件安装应符合下列要求:

a.对接口件开口应朝上或朝内;

b.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

(12)连墙件靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大雨300mm。从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

(13)剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1米。

(14)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节的距离不宜大于150mm。

(15)斜道的布置根据施工现场情况而定,其构造应符合下列规定:

a斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;

b拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

c.斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;

(16)斜道脚手板构造应符合下列规定;

a.脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm。

b.脚手板铺设时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填补。

c.人行斜道的脚手板上应每隔250—300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20—30mm。 施工措施

脚手架在建筑工程中是一种不可缺少的重要架设工具,它可以保证施工人员在不同部位进行操作,同时也是保证施工人员进行高处作业时人身安全的有利措施,因此为保证脚手架施工质量制定下列措施:

(1)架工自检制,架工在完成阶段性施工后,对自己的工作自检,检查合格后报安全员验收。

(2)各班组施工前互检制,各班组在施工前如发现脚手架存在问题,及时告知安全员,问题整改后方可施工。

(3)专检和组织阶段性检查,现场安全领导小组随时发现问题随时通知架工整改。

(3)持证上岗制度,搭设脚手架必须持证上岗,有病不适于高处作业者,一律不准上脚手架操作。

(4)搭设脚手架时,操作人员不许戴好安全帽,使用的工具要放在工具袋里,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

(5)拆下的零配件要装如容器内,用吊蓝吊下,拆下的钢管要扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

(6)在施工期间经常检查、维护,是脚手架安全可靠,如立杆沉陷或扣件连接松动、架子

歪斜、杆件变形,发现问题应急时处理。

(7)严禁脚手架上吊运重物、,严禁任意拆除部件和连墙杆现象。

(8)搭设脚手架起步时,应设临时剪刀撑及临时抛掷,搭设中要随时按规定做好脚手架与主体拉撑工作,铺好脚手板,固定好挡脚杆和防护栏杆,拉好安全网。

(9)六级以上大风不得进行高空脚手架搭拆工作,脚手架设防雷装置,并应接地,其最远点到接触脚手架上电阻不得超过10欧姆。

(10)严禁在脚手架上接缆风绳,设置起重把杆。

(11)在搭设过程中由工地项目经理组织有关人员即使检查,按有关规定报请公司安全科组织人员(项目经理、安全员、架子工、班长等)进行检查、验收和认证。

(12)在工程施工过程中,要派有经验的架子工负责对脚手架进行检查和保修工作,扣件松动及时拧紧,特别在大风雨后,项目经理要及时组织有关人员对架子进行全面检查。

(13)脚手架要由工地安全员定期检查,发现问题及时采取措施予以解决。

(14)脚手架验收合同后,任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,需经项目经理同意后,由架工操作。

(15)脚手架外侧边缘距外电架空线路的最小水平距离(米)

外电线路电压1kv1-10kv35-100kv154-220kv330-500kv

最小安全距离4681015

加强脚手架的验收

(1)立杆垂直偏差、纵向偏差不大于h/4000,且不大于100㎜,横向不大于h/600,且不大于50㎜。

(2)纵向水平杆偏差不大于总长度的1/300,且不大于20㎜,横向水平杆水平偏差不大于10㎜

(3)脚手架步距,立杆横距偏差不大于20㎜立杆纵距偏差不大于50㎜。

(4)扣件紧固力在45~55n·m范围内,不得低于或小于60㎜。

(5)连接点和数量,位置正确,连接牢固,无松动现象。

脚手架拆除安全措施

(1)架子拆除应划作业区,周围设围护挡,并竖立警示标志,地面设专人指挥,严禁作业人员如内。

(2)拆除的高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。

(3)拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆脚手板,剪力撑,后拆小横杆,大横杆,立杆等,要按一次清的原则,依次进行,严禁上下同时进行拆除。

(4)拆立杆时,应先抱住力杆再拆最后的两个扣,拆除大横杆、斜杆、剪力撑时,应先拆中间扣,然后拖住中间,再拆端头扣。

(5)进墙点应随拆除进度逐层拆除,拆挑撑前,应设置临是支撑,然后再拆挑撑。

(6)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关结扣时,应先痛知对方,以防坠落。

(7)拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中。

(8)在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方

推荐其他范文

落地式外脚手架施工方案(框架)

裙楼外脚手架施工方案

外脚手架拆除施工方案

首层外挑脚手架施工方案

悬挑外脚手架拆除施工方案1(z最新)

恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有

Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1

Top