下面是小编为大家整理的水运工程施工触电事故应急预案演练方案(完整文档),供大家参考。
水运工程施工触电事故应急预案演练方案
触电事故是水运工程施工中常见的事故,也是建筑工程人身伤亡事故的主要类型。从触电者的最终伤害程度来看,当触电者抢救及时、方法正确是极有可能获救的。
编制触电事故应急预案及演练的目的是尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救回来,把事故的人员伤亡减少到最低程度,同时提高处置触电事故事件的应急处置能力,检验XXXXXX工程项目部编制其安全演练应急预案的可行性,为以后编制更新应急预案提供宝贵的实践经验,为诸多应急预案的实际操作提供借鉴,使安全管理工作提高到一个新的水平。
一、演练适用范围
本应急预案适用XXXX项目所有从事现场施工的员工,在施工现场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的义务。
二、演练现场
假设触电事故发生在XXXXXXX泊位灌注桩施工平台,由于桩机电缆在桩机移动时被砸破,致使桩机带电;电工检查电箱时未按规范要求检查漏电保护是否有效,由此造成施工人员触电。
三、演练时间
演练时间计划于2018年4月XX日上午X时。
四、预案组织机构及职责
应急救援小组机构及职责表 | ||
组织机构 | 成员 | 职责 |
总指挥 | 1)全面负责现场应急急救工作; 2)决定启动应急预案; 3)指挥应急急救工作。 | |
执行 总指挥 | 1)组织应急急救工作; 2)协调各部门统一调度工作; 3)负责调查、监测及急救方案的确定。 | |
副总指挥 | 1)协助总指挥、执行总指挥做好相关事宜; 2)协调与当地医院、公安的沟通。 | |
事故处理 、调查组 | 1) 确定救援方案并组织人员车辆施救,抢救触电人员; 2) 对事故产生的原因进行调查,拍照、取样,并做详尽的记录。 3) 负责演练资料搜集、整理等工作。 | |
医疗 救护组 | 及时赶到事故现场抢救触电人员,视伤情决定在现场或就近医院急救,确保人员的生命安全。 | |
警戒 联络组 | 上传下达领导指令和疏导交通线路,对外联络告知现场发生的触电事故情况,并派人到路口接应并记录演练全过程。 | |
保障组 | 听从指挥部领导的指令,安排救援演练车辆的调派以及应急资金的及时供应。 |
五、演练程序
(一)步骤一
上午9时整,灌注桩班组班长王XX进行班前喊话并布置工作,强调现场安全和现场注意事项:
①劳保穿戴整齐;
②严禁上岗饮酒;
③做到“四不伤害”;
④临边作业前设置栏杆,防护坠落;
⑤钻孔作业认真执行安全操作规程,防止机械伤害;
⑥检查钻机平台是否稳固,机械摆放平稳后方可作业,防止机损、物体打击;
⑦临时用电配电箱等接线处做好防雨措施,一箱一机一闸一漏保,防止触电;
⑧机械用电电缆架空,外接电缆应有保护措施,严禁人踩车压,防止触电;
⑨临水作业穿好救生衣,防止淹弱。
随后班长王XX带领2名施工人员进入作业面,工人周XX手扶操作台,指挥叶XX合上开关箱电闸,此时周XX触电倒地不省人事。叶XX见状呼救:
来人啊,老周触电了。
班长王XX闻讯立即到现场拿干竹竿把电线挑开,并立即分别向现场总包主管XXX与分包XXX报告:
XX,老周触电了。
XXX立即报告应急领导小组:
XX,6号泊位灌注桩施工现场一名工人触电了,现在正在组织抢救。
同时现场安全员王寅带领救护组将伤者移到安全地带,对工人周XX进行组织抢救。
注意:救护人员需跪在伤员一侧肩旁,两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸壁;以髋关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常成人胸骨压陷3cm——5cm,胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压15次后吹气2次,如此反复进行。
如果伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作,急救车赶到后将触电人员送往医院进行身体检查和调养。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次棸停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。
触电事故应急领导小组接到报告后,XX宣布:
启动应急救援预案。
(二)步骤二
1、9:05应急救援小组在组长XX的带领下第一时间赶到事故现场,同时给现场负责人XX电话:
①命令电工迅速切断开关箱电源,防止事故危害扩大;
②加强对触电人员的抢救;
③注意保护现场。
2、9:05医疗救护组王寅拨打120急救电话,急救人员同时采取“口对口人工呼吸法”和“心脏胸外挤压法”对触电人员急救。
3、9:07警戒联络组员在领导的指导下迅速拉起警戒线,引导周围职工撤离到安全区并疏散围观人员,既杜绝了二次触电的可能也为现场救护提供了足够的场地。
4、9:30经过现场抢救,XX向XX报告:
报告XX,触电人员的心跳和呼吸经现场急救,已基本正常,请指示。
XX:
为确保伤员身体恢复健康,救护组王寅用项目救护车与医院救护车对接,立即将触电人员送医院进一步检查医治,救护组全体人员随车出发。
解说:发现有人触电时,应立即使触电人员脱离电源;注意脱离电源方法:
1) 高压触电脱离方法:触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断使触电者带电的开关、刀闸或其他断路设备,或用适合该电压等级的绝缘工具(绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒)等方法,将触电者与带电设备脱离。触电者未脱离高压电源前,现场救护人员不得直接用手触及伤员。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离,保证自己免受电击。
2) 低压触电脱离方法:低压设备触电,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关、刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体;也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。为使触电者脱离导电体,最好用一只手进行。
3) 高处触电脱离方法:高处作业发生触电,应迅速切断线路电源的开关、刀闸或其他断路设备,对低压带电线路,由救护人员立即登上能确保自己安全的位置,系好自己的安全带后,用带绝缘柄钢丝钳、干燥的绝缘体将触电者拉离电源。在完成上述措施后,应立即用绳索迅速将伤员送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。解脱电源后,可能会造成高处坠落而再次伤害的,要迅速采取地面拉网、垫软物等预防措施。
4) 落地带电导线触电脱离方法:触电者触及断落在地的带电高压导线,在未明确线路是否有电,救护人员在做好安全措施(如穿好绝缘靴、带好绝缘手套)后,才能用绝缘棒拨离带电导线。救护人员应疏散现场人员在以导线落地点为圆心8米为半径的范围以外,以防跨步电压伤人。
5、事故调查组在解说时对事故产生的原因进行调查,拍照、取样,并做详尽的记录。XX向应急领导小组汇报事故处理情况:
报告XX,触电事故事态已控制,无人员死亡,事故原因为桩机电缆在桩机移动时被砸破,致使桩机带电;电工检查电箱时未按规范要求检查漏电保护是否有效,由此造成周XX触电。
XX:
项目部要及时制定整改措施并落实,防止此类事故再次发生。每位员工都应认真学习中科炼化作业程序文件,遵守中科炼化的管理规定,遵守施工作业的各种安全操作规程和制度,切实做到“不伤害自己,不伤害他人、不被他人伤害”,做到“安全生产,人人有责”。
我宣布,结束应急状态,解除警报。
对施工现场安全隐患彻底排查后,及时恢复生产。
警戒组撤除警戒线。
6、9:45全部参演人员到指挥台前集合
1)总指挥及其他领导对应急预案演练进行点评;
2)宣布演练结束;
3)后勤保障组收拾现场。
六、救援设备及物资
救护用车一辆、担架一副、医药箱及急救药品、警戒隔离带、袖套(警戒、救护、指挥)、扩音喇叭两个;并对器材的完好情况进行检查。宣传用刀旗、标语。所有参加人员做好个人劳动保护,如劳保着装、安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒等。
七、注意事项
1)警戒联络组要认真详细记录演习的时间、人员伤情、现场人员情况等。
2)后勤保障组在演练的当天必须保证在8点之前把所有演习人员及物质运送到演练场地,应急资金和后勤相关物质安排到位。
3)施救人员要在最短的时间内到达现场,施救人员到达事故现场后,听从指挥部的命令,开展急救工作。施救结束后将所有人员带出事故现场撤到安全区域。
4)在演练过程中各级管理人员、专业施工队伍要相配合、协同作战,服从命令、听从指挥。
5)以通知形式通知全体员工演习时间和演习内容,特别注明演习时不得穿高跟鞋或拖鞋,所有参与人员全部统一穿反光背心并佩戴安全帽。
通过此次演练希望使我们全体施工作业人员更加清楚和明确应急救援预案的救援程序。在应对突发事件发生时保证应急预案实施的有序进行,为救援争取了时间,达到了演练目的。