1.电气系统标准运行方式
1.1 10KV系统标准运行方式
1.1.1 10KV 变电所采用单母线接线方式,索闻特环保科技(上海)有限公司10KV系统为单电源供电,电源来自东河开关站54索闻特开关柜。
1.1.254索闻特环保科技(上海)有限公司10KV系统单电源线路容量1600KVA,带#1 变压器运行。
1.2 380V系统标准运行方式
1.2.1 380V系统设置两个独立的配电室,380V 1#配电室所带负荷为:装置区、仓库、原料罐区、成品罐区、包材仓库、综合楼、门卫、灌装间、尾气系统及检测站。380V2#配电室所带负荷为:公用工程、中控楼、有机废水池、无极废水池、氮气站。
2.系统倒闸操作
2.1倒闸操作的一般规定
2.1.1 电气系统倒闸操作,应严格执行操作票制度和操作监护制度。
2.1.2 任何设备停电后,方可布置安全措施。送电前必须收回工作票,拆除安全措施,并按照规定摇测设备的绝缘电阻。绝缘电阻不合格的设备,未经批准,不得投入运行或列为备用。
2.1.3 设备不允许无保护运行。
2.1.4 设备停送电时,应检查开关断开后再拉推熔断式刀闸。拉刀闸时,应慢而谨慎,发现弧光应立即推上查明原因。推刀闸时应迅速而果断,即使推上故障回路,也不得在拉开。
2.2.变压器送电操作
2.2.1 变压器送电操作原则:一般情况下,变压器送电时,应先由电源侧充电,负荷 侧并列,停电时,先由负荷侧解列,后将电源侧开关断开。
3.变压器运行规程
3.1用途
索闻特环保科技(上海)有限公司配套用变压器
3.2结构简述
铁心材料采用优质冷轧硅钢片,绝缘材料采用H级绝缘材料,线圈采用非包封结构,变压器进出线方式为上进上出,箱体底部开设电缆孔,并有固定电缆的装置。
3.3完好标准
序号 | 查验方法 | 查验内容与标准 |
1 | 基本参数 | 1.变压器的名牌参数、外形尺寸、重量、引线方向等,符合技术要求和国家有关表现准。 |
2.产品说明书、检验合格证、出厂试验报告、装箱清单等随机文件齐全。 | ||
2 | 外观质量 | 1.所有紧固件紧固,绝缘件完好; |
2.金属部件无锈蚀、无损伤、铁心无多点接地; | ||
3。绕组完好、无变型、无位移、无损伤,内部无杂物,表面光滑无裂纹; | ||
4.引线、连接导体间和地的距离符合国家有关标准,裸导线表面无损伤毛刺和尖角,焊接良好; | ||
5.接地部位有明显的标志,并配有符合标准的螺帽、螺栓。 | ||
3 | 风机装置 | 1.风扇电动机和导线绝缘良好,绝缘电阻大于0.5兆欧,过流保护完好; |
2.风机叶片无裂纹,无变型,转动无卡阻现象; | ||
3.风机运转时,无异常震动、无异常噪声,电动机无异常发热。 | ||
4 | 温度控制器 | 1.温度巡显正常,能自动显示各相,的温度值; |
2.能自动显示最高温度值及相续,能快速切换显示及锁定显示以及最高温度值得记忆显示; | ||
3.当温度大于风机启动设定值时,能控制风机进行启停,并由状态指示灯显示; | ||
4.但温度大于报警设定值时,能进行超温声光报警,同时跳闸报警灯亮,跳闸控制电路接通; | ||
5.当变压器的PT互感器及引线发生断路或短路时,故障灯亮,故障处理电路接通; | ||
6。温度控制器应不受周围电场的干扰; | ||
7.温度控制器的安装位置合理,便于观察和维护。 | ||
5 | 防护装置 | 1.配电装置的安装应符合设计要求,柜、网门的开启互不影响; |
2.导线连接紧固,相色标识清晰正确; | ||
3.带电部分的相间和对地的距离等符合有关设计标准; | ||
4.接地部分牢固可靠 | ||
5.温度控制器的熔断器应有足够的开断容量,必要时可采用双路电源; | ||
6.柜、网门以及遮拦等设施,应标有设备名称和安全警告标识。 | ||
6 | 启动验收 | 1.变压器交接试验记录齐全; |
2.变压器带电连续运行24小时无异常; | ||
3.变压器的分接开关符合运行要求; | ||
4.投入全部保护装置,进行空载合闸5次,第一次不少于10分钟,无异常; | ||
5.检查温度控制器,其温显指示与实际温度一致; | ||
6.风扇自动启停正常,无异常噪声和异常温升。 |
3.4日常巡检
3.4.1 检查变压器套管、绕组树脂绝缘外表是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象。
3.4.2 检查温度巡检仪是否工作正常。
3.4.3 变压器应无异味、异响,保持通风良好。
3.4.4 检查绝缘子应无裂纹、放电痕迹。
3.4.5 冷却风机应运转正常,进风口滤布保持清洁通风。
3.4.6 检查紧固件、连接件、导线及其他零件有无生锈、腐蚀的痕迹及接触是否良好。
3.4.7 检查变压器底座、外壳接地线接地是否良好。
3.5维护
3.5.1 紧固母线和引出线的接线螺栓若有发热变色应及时处理、更换。
3.5.2 紧固控制线路端子接线。
3.5.3 检查并紧固接地线。
3.5.4 清除柜内及进风口滤布灰尘。
3.5.5 更换有裂纹和放电的绝缘套管。
3.5.6 更换有缺陷的元器件。
3.6.小修
干式变压器运行半年左右,应停电进行以下项目保养:
3.6.1 检查线圈、铁心、封线、分接端子及各部位的紧固件有无损伤、变形、变色、松动、过热痕迹及腐蚀现象。若有异常需查明原因并详细记录。
3.6.2 清除变压器上的灰尘。可用干布擦拭,不得使用挥发性清洁剂,难以擦拭到的部位用干燥的压缩空气吹净。
3.6.3 运行过程中有无局部过热现象,各部位温度是否正常,并效验测温装置。
3.6.4 清晰变压器进风百叶窗的滤布,待干燥后重新安装。
3.7.大修
干式变压器运行一年左右,应停电进行以下项目保养:
3.7.1 检查线圈、铁心、封线、分接端子及各部位的紧固件有无损伤、变形、变色、松动、过热痕迹及腐蚀现象,若有异常需查明原因并详细记录。
3.7.2 清除变压器上的灰尘,可用干布擦拭,不得使用挥发性清洁剂,难以擦拭到的部位用干燥的压缩空气吹净。
3.7.3 断开外部接线,用2500V兆欧表测量干式变压器线圈对地绝缘电阻,标准如下表所示:
电压等级KV | 0.4 | 3 | 6 | 10 | 35 | ||||||||||
湿度(%) | ≤85 | ||||||||||||||
温度℃ | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
绝缘电阻(MΩ) | 11.5 | 7.5 | 5 | 45 | 30 | 20 | 68 | 45 | 30 | 90 | 60 | 40 | 225 | 75 | 50 |
3.7.4 清楚风机内的灰尘,并检查补充或更换轴承润滑脂。
3.7.5 运行过程中有无局部过热现象,各部位温度是否正常,并校验测温装置。
3.7.6 清洗变压器进风百叶窗内的滤布,待干燥后重新安装。
3.7.7 变压器空载试验。
3.8试车及验收
试车前
3.8.1 本体及冷却装置,所有附件应安装完毕并无缺陷。
3.8.2 变压器上应无遗留杂物。
3.8.3 分接头或分接开关位置应负荷运行要求。
3.8.4 变压器相位及接线组别应负荷运行要求,相色标志正确。
3.8.5 接地引线及其接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。
3.8.6 测温装置指示正确,整定值符合要求。
3.8.7 风机连接正确,试运转正常。
3.8.8 变压器交接试验项全部合格,保护整定值符合规定,操作及联动实验正确。
3.9单机试车
3.9.1 根据励磁涌流情况整定保护装置的参数,断开二次侧接线,在额定电压下进行5次冲击合闸,第一次受电后运行不少于10分钟,以后每隔5分钟一次,每次运行时间不少于5分钟,变压器应无异常。
3.9.2 干式变压器5次冲击合闸合格后,空载运行30分钟无异常即可逐步带负荷,直至额定负荷,连续运行24小时。如无异常,按有关规定进行交接后即可投入正式运行。
3.10 带负荷试车
3.10.1 监视变压器运行时的声音及温度有无异常。
3.10.2 监视查看线圈、铁心及封线的外观有无损伤、变色现象发生,灰尘堆积及脏污情况。
3.10.3 监视风冷装置、分接开关及测温装置等部件是否正常。
3.10.4 防止有水滴滴在变压器上。
3.10.5做好变压器的运行值班记录。
3.11操作规程
3.11.1 变压器送电操作
变压器操作认真按规程进行操作,两人进行,一人监护,一人操作。
步骤 | 操作说明 | 备注 |
送电前检查 | 1.做外观检查 | 变压器本体干净无积尘,无异物,无裂纹等现象,导体 连接处无过热现象,接地良好。 |
2.冷却风机能正常运转 | ||
变压器空载送电 | 1.核对变压器负荷侧开关 处在断开位置 | 1.防止变压器带负荷送电,产生大的冲击电流,变压器 必须空载受电。 |
2、合上变压器电源侧开 关,变压器上电 | 2.空载投入也会出现短时的5-8额定电流大小的励磁涌 流,经理一个过度过程恢复到空载额定电流值。 | |
检查变压器空载运行参数 | 核对变压器的空载电流值 、三相电流是否平衡 | 空载电流一般为额定电流的2%-10% |
变压器带负荷 | 合上变压器负荷侧开关 | 核对变压器负荷侧电压是否平衡 |
3.11.2 变压器停电操作
步骤 | 操作说明 | 备注 |
断开变压器负荷侧开关 | 1.将变压器符合降到最低值。 | 操作后核对负荷侧已断电 |
2.拉开负荷侧开关。 | ||
记录变压器空载参数 | 记录变压器空载电流是否平衡,与 历次的空载电流有无变化。 | |
断开变压器电源侧开关 | 拉开变压器电源侧开关 | 拉开后核对开关柜指示,变压器确实断电 |
3.12常见问题及解决方法:
故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
开门后不报警(关门后仍报警) | 1.行程开关连线接触不良 | 1.检查线路紧固接线 |
2.行程开关固定不良 | 2.紧固定位螺栓 | |
3.行程开关故障 | 3.更换行程开关 | |
变压器温度高报警 | 1.通风不畅 | 1.清理进风口滤布灰尘 |
2.冷却风机不工作 | 2.检查冷却风机控制系统 | |
风机有异响 | 1.风机内落入异物 | 1.检查并清除 |
2.风机扇叶因轴心变形或脱离固定槽 | 2。将轴心复位,严重时进行更换 | |
3.固定松动螺栓 | 3.检查并将固定螺栓紧固 | |
风机通电不运行 | 1.落入异物 | 1.检查并清除异物 |
2.铁心对地绝缘件移位 | 2.调整并紧固绝缘件 | |
铁心及绕组绝缘电阻值低 | 1.变压器受潮 | 1.打开风机进行通风干燥,严重时可用碘钨灯进行烘干 |
铁心对地放电 | 1.落入异物 | 1.检查并清除异物 |
2.铁心对地绝缘垫移位 | 2.调整并紧固绝缘件 |
3.13变压器技术规范
3.13.1 关于变压器产品、型号字母代表意义如下:字母S表示变压器为三相变压器,字母C表示变压器的绕组为树脂浇注成形固体,字母B表示箔式绕组,10表示设计序号,1600表示变压器的额定容量为1600KVA,斜杠下10表示变压器一次额定电压为10KV
干式变压器ABB | ||
DRY-TYPE TRANSFORMER | ||
型号TYPESCB10-1600/10 | ||
标准STANDARDGB1094.11-2007/IEC60076-11-2004 | ||
代号NO. 1.818.769.10P2 | ||
额定容量RATED POWER | 自冷AN 1600KVA | 高压分接联结 高压分接电压 |
风冷AF | TAPPING CONN.TAPPING VOLT. | |
额定电压RATED VOLT. | 高压HV 10000 V | 3-410750 V |
低压LV 400 V | 4-510500 V | |
额定电流RATED CURRENT | 5-610250 V | |
高压HV | 自冷AN 92.4A | 6-710000 V |
风冷AF A | 7-89750V | |
低压LV | 自冷AN 2309.4A | V |
风冷AF A | V | |
短路阻抗IMPEDANCE | 自冷AN5.81%120℃ | 相数PHASE3 |
风冷AF%120℃ | 频率FREO 50 HZ | |
联结组标号CONN. SYMBOLDyn11 | 重量WEIGHT 3950 kg | |
海拔高度SEA-LEVEL ALTITUDE≤1000m | 户内式INDOOR | |
冷却方式TYPE OF COOLINGAN/AF | ||
防护等级IP DEGREE | ||
绝缘耐热等级INSULATION CLASSF | ||
绝缘水平INS.LEVEL LI75AC35/L10AC5 | ||
环境/气候/燃烧性能等级 ENVIRONMENTAL-/CLIMATIC-/FIRE CLASS E2/C2/F1 | ||
出厂序号SERIAL NO.1LCT11010801 | ||
制造日期DATE OF MANUF. 2019-03 | ||
中华人民共和国上海ABB变压器有限公司 ABB SHANGHAI TRANSFORMER CO,LTD.THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA | ||