手机版
您的当前位置: 恒微文秘网 > 范文大全 > 专题范文 > 建筑电气消防联动控制问题与实现研究

建筑电气消防联动控制问题与实现研究

来源:专题范文 时间:2024-04-03 13:57:02

范利喜

摘 要:建筑物的电气设计与用电安全息息相关,随着人们安全意识的提高,对于建筑电气安全的关注度越来越越高,如果在建筑电气设计中存在安全隐患,就会造成安全事故,威胁用户的人身财产安全。因此做好建筑消防电气设计,是提高建筑安全性的重要内容。在当前的建筑消防电气设计中,主要设计环节包括消防报警系统,消防应急系统和消防联动系统等,由于我国建筑消防电气设计技术起步晚,虽然发展迅速,但是依然存在一定的问题,就其进行分析,并提出相应的电气设计规划。

关键词:联动控制;建筑工程;电气消防

现如今,社会经济在飞速发展当中,我国对于建筑施工的要求也日益增高。电气工程是现代建筑工程中最重要的环节之一。建筑电气防火设计对建筑物的安全有严重影响。随着建筑规模的不断扩大和人们对建筑安全质量要求的进一步提高,如何提高建筑电气消防工程设计的安全性已成为社会关注的课题。

1 设计和施工的重要性分析

近几年来,随着社会经济水平的飞速发展,我国城市化进程也在加快,在这种情况下,土地资源的利用变得紧张起来,建筑工程的施工开始朝着密集化,高级化发展,因此,人们对建筑电气消防工程的要求也越来越高。当今社会,人们经济水平日渐提高,建筑物内安装的电器数量也越来越多,结果,电负载持续增加,并且电器开始具有各种装饰方法。工人为了成品效果好看违规安装的现象层出不穷,这样大大增加了火灾安全隐患。为了预防安全事故的发生,在建筑电气消防设计工作中我们应该意识到这项工作的重要性,严格制定设计方案,提高设计师的防火意识,加强施工工艺的改进,从根本上避免火灾事故的发生。

2 建筑电气设计中的消防设计问题

2.1 消防联动系统设计中存在的问题

在消防设计工作中,消防联动系统是其中的关键设计项目之一,其涉及的内容很多,如消防联动控制器、传输设备、消防设备、应急设备和消防电动设备等,这些设备需要共同配合,更好地完成消防工作。但是,很多设计人员在消防联动系统设计过程中,不注重各个系统之间的联系。同时,排烟防火系统是消防联动系统中的重要内容,设计工作具有一定的复杂性,在设计中会遗留很多内容,导致排烟防火系统设计受常见装置的限制,未体现出其中的细节问题,导致后期使用效果不够理想,且传输设备、消防设备无法及时地防火。另外,在消防联动系统设计过程中,防火风口是易出现问题的主要区域,日常工作中,防火风口未处于开启状态,在出现火灾问题时不能及时地排出烟雾,无法发挥出排烟系统的作用。

2.2 线路敷设问题

建筑电气消防设计师在进行电气消防设计时会面临很多的问题,其中我们最常见的问题就是电路的敷设问题,这是发生建筑火灾的重大原因之一,我们必须高度重视这个问题,找出问题原因所在,研究过去的安全事故,我们可以得出以下原因:建筑电气消防设计师开始设计时候会更偏向于维护建筑的美观,忽略了建筑本身的实用性,功能性。建筑设计时结构部分在其中占了重要位置,电路安装中,施工人员大多数会因为价廉采用塑料的引导材质,塑料管有一个很大的安全隐患,就是在遇到高温之后,会迅速融化,因此,在现实生活中,一旦发生火灾,电路不仅会立即短路,阻碍消防系统的运行,还极有可能燃烧起来,使得火灾发生的范围迅速扩大,还可能会伴随着电流,会引起更大灾难。

3 建筑电气消防设计实现要点

3.1 消防控制室的设计

消防控制室相当于整个火灾自动报警与消防联动控制系统的“大脑”,它可以接收、显示并处理火灾报警信号,并控制所有与消防相关的设施设备对火情做出进一步处理。在对建筑内消防控制室进行设计时,需注意以下几点:1)建筑内消防控制室的位置应当位于地面1层或地下1层,且需要有直接对外出口,为保证通信畅通,需避免控制室周围存在可能干扰通讯的环境。2)当建筑内需要设置多个分散的消防控制室时,需要合理分配消防控制室的职责,确定主、分控制室。主控制室可以调控、支配各分控室和系统内的所有消防设备,各个分控室之间需要有通信渠道,但不能相互控制。3)非消防配电线路严禁穿过消防控制室。

3.2 自动灭火系统的联动控制设计

通常情况下,建筑物的自动灭火系统一般分为气体灭火系统与水灭火系统两种,设计时需根据给排水专业提供的消防设备设置方案给予不同的联动控制设计。气体灭火控制系统,需在保护场所设置独立的气体灭火控制盘、火灾警报探测器、气体喷洒指示灯与警报装置、现场启停控制按钮等。气体灭火控制盘接收该区域的火灾报警信号,联动控制气体灭火设备启动,同时启动指示灯与警报装置,并将启动状态信号传导至消防控制中心。在一些特殊场所还应考虑联动机械排气扇,以达到减压换气的目的。水灭火系统常见的有喷淋及消防炮,其联动控制设计是在消防泵房的出水干管上设置压力开关、高位水箱间的出水管设流量开关,压力信号及流量开关信号直接传导至消防水泵配电控制柜,作为水泵自动启动信号,由此保障自动灭火系统能自动启动,达到灭火的目的。同时,压力信号、流量信号、水泵的动作信号以及消防水池或水箱的液位信号,都通过火灾自动报警系统集中反馈至消防控制中心,消防控制中心除接收显示这些信号外,还应设计专门的线路,实现对消防水泵的手动控制。

3.3 火灾探测器设计

在火灾探测器设计过程中,设计人员应将火灾探测器、系统中心融合起来,利用控制中心掌握电气系统的整体运行情况,及时地发现并处理异常问题。一般情况下,在遇到火灾时,人民群众极易失去判断能力,引发人员伤亡。因此,在消防系统设计过程中,设计人员需要安装播音设备,在发生火灾时利用播音设备向人民群众传达更多信息,有助于居民选择准确的逃生路线。同时,在发生火灾的情况下会产生大量浓烟,这就需要配备烟感探测功能,这样技术人员可以了解现场烟雾情况,并对其进行准确判断,提供准确的数据。另外,火灾探测器需要具备一定的自我保护能力,充分发挥出火灾探测器在发生火灾时的作用,以掌握火灾现场的情况。

3.4 消防联动系统的设计

1)在人员密集区域,如走廊、大厅、餐厅和卫生间、消防室等特殊区域应当设置火灾警报装置,如声、光报警器等。此外,由于疏散楼梯是火灾时人员撤离的主要通道,因此,疏散楼梯处也应当设置相应的火灾警报装置以更好引导人员快速疏散。2)一般情况下,应急照明的持续供电时间应当高于20min,对高层或超高层建筑而言,应不低于30min。3)建筑内的每一个防火区域都应当设置消火栓按钮,且按钮应位于人口密集区域的较为明显的位置。

4 结语

对当今社会而言,科学有效的建筑工程是人们生命安全的重要保障,建筑电气消防工程是其中的重要部分。因此,在建筑电气消防工程设计中,必须提高设计人员的专业素养,并进行有针对性的专业培训,使设计人员深入了解消防知识,提高设计人员和施工人员的整体水平。另外,设計人员在设计时需要根据实际情况进行现场检查和研究。设计部门中的每个部门都需要保持长期的沟通交流,以减少不必要的修改。

参考文献:

[1]苏明财,王小昆.建筑电气消防技术应用研究[J].电子世界,2019(24):161-162.

[2]李风升.建筑工程电气消防设计分析[J].居舍,2019(36):103.

[3]朱家国.建筑电气消防设计与应用[J].中华建设,2019(11):78-79.

[4]苏云彪.消防联动控制方案设计选择[J].消防界(电子版),2019,5(20):27.

[5]王久庆.高层建筑电气消防设计问题探究[J].建材与装饰,2019(30):123-124.

猜你喜欢建筑工程建筑工程中土建预结算方面常见问题的分析科学家(2022年5期)2022-05-13基于BIM技术的建筑工程高支模监测应用与研究中国应急管理科学(2022年1期)2022-04-18弱电智能化系统在建筑工程中的应用分析电子乐园·下旬刊(2021年3期)2021-02-08影响建筑工程管理的主要因素及策略科学与财富(2019年26期)2019-10-12建筑工程审计难点探析环球市场信息导报(2018年29期)2018-10-16浅谈建筑工程管理的技能创新的思考科学与技术(2018年15期)2018-05-16试论建筑工程预算在工程造价控制中的作用今日财富(2018年21期)2018-05-14浅谈建筑工程管理的技能创新的思考西部论丛(2017年9期)2017-12-27建筑工程管理的技能创新的思考西部论丛(2017年11期)2017-01-15浅谈建筑工程管理的技能创新的思考世界家苑(2017年12期)2017-01-10

恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有

Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1

Top