手机版
您的当前位置: 恒微文秘网 > 范文大全 > 专题范文 > 2023年电工基础知识点总结汇编(2023年)

2023年电工基础知识点总结汇编(2023年)

来源:专题范文 时间:2024-04-01 12:57:02

电工基础知识点总结第1篇一、常用的电工工具1、验电笔维修电工使用的低压验电笔又称测电笔(简称电笔)。电笔有钢笔式和螺钉旋具式两它们由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成。验电笔使用时将笔尖触及被测物体,以手指下面是小编为大家整理的电工基础知识点总结汇编,供大家参考。

电工基础知识点总结汇编

电工基础知识点总结 第1篇

一、常用的电工工具

1 、验电笔

维修电工使用的低压验电笔又称测电笔 ( 简称电笔 ) 。电笔有钢笔式和螺钉旋具式两它们由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成。验电笔使用时将笔尖触及被测物体,以手指触及笔尾的金属体,使氖管小窗背光朝自以便于观察。如氖灯发亮则说明设备带电,灯愈亮则电压愈高,灯愈暗则电压愈低。

2 、钢丝钳

钢丝钳包括钳头和钳柄及钳柄绝缘柄套。钢丝钳的功能:钳口用来弯绞或钳夹导线线头,齿口用来固紧或起松螺母,刀口用来剪切导线或剖线绝缘层,铡口用来剪切电线芯线和钢丝等较硬金属线。

3 、尖嘴钳

尖嘴钳有钳头和钳柄及钳柄上耐压为 500 v 的绝缘套等部分,尖嘴钳的功能:尖嘴头部细长成圆锥形,接近端部的钳口上有一段棱形齿纹,由于它的头部尖而长,因而适应在较窄小的工作环境中夹持轻巧的工件或线材,或剪切弯曲细导线。

4 、螺钉旋具(螺丝刀)

螺钉旋具是用来旋动头部带一字形或十字形槽的螺钉的手用工具。

5 、剥线钳

剥线钳是电工专用的剥离导线头部的一段表面绝缘层的工具。使用时切口大小应略大于导线芯线直径,否则会切断芯线。它的"特点是使用方便,剥离绝缘层不伤线芯。

二、照明电路安装工艺要求

1、布局:根据电路图,确定各器件安装位置,要求符合要求,布局合理,结构紧凑控制方便,美观大方。

2、固定器件:将选择好的器件和开关底盒固定在板上,排列各个器件时必须整齐。固定的时候,先对角固定,再两边固定。要求可靠,稳固。

3、布线:先处理好导线,将导线拉直,消除弯、折;
从上至下,由左到右,先串联后并联;
布线要横平竖直,转弯成直角,少交叉,多根线并拢平行走。在走线的时候必须注意“左零右火”的原则 ( 即左边接零线,右边接火线 ) 。

4、接线:接头牢固,无露铜、反圈、压胶,绝缘性能好,外型美观。红色线接电源火线 (L) ,黑色线接零线 (N) ,黄绿双色线专作地线 (PE) ;
火线过开关,零线一般不进照明开关底盒。

三、照明电路安装常见故障及排除照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。

1 、断路

产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。

2 、短路

造成短路的原因大致有以下几种:

(1) 用电器具接线不好,以致接头碰在一起。

(2) 灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口

(3) 导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。

3 、漏电与断路的查找方法

4 、白炽灯照明电路常见故障分析

(1) 灯泡不发光故障原因:

①灯丝断裂;

② 灯座或开关点接触不良;

③ 熔丝烧断;

④电路开路;

⑤停电。

(2) 灯泡发光强烈故障原因:灯丝局部短路(俗称搭丝)。

(3) 灯光忽亮忽暗或时亮时熄故障原因:灯座或开关触点 ( 或接线 ) 松动或固表面存在氧化层 ( 铝质导线、触点易出现 ) ;
电源电压波动 ( 通常由附近有大容量负载经常启动而引起 ) ;
熔丝接触不良;
导线连接不妥,连接处松散等。

5 、日光灯常见故障

由于日光灯的附件较多,因此其故障相对来说比白炽灯要多。日光灯常见故障如下;

(1) 接上电源后,荧光灯不亮。故障原因:灯脚与灯座、启辉器与启辉器座接触不良;
灯丝断;
镇流器线圈断路;
新装荧光灯接线错误;
电源未接通。

(2) 灯管寿命短或发光后立即熄灭。故障原因:镇流器配用规格不合适或质量较差;
镇流器内部线圈短路,致使灯管电压过高而烧毁灯丝;
受到剧震,使灯丝震断;
新装灯管因接线错误将灯管烧坏。

(3) 荧光灯闪动或只有两头发光。故障原因:启辉器氖泡内的动、静触片不能分开或电容器被击穿短路:镇流器配用规格不合适;
灯脚松动或镇流器接头松动;
灯管陈旧;
电源电压太低

(4) 光在灯管内滚动或灯光闪烁。故障原因:新管暂时现象;
灯管质量不好;
镇流器配用规格不合适或接线松动;
启辉器接触不良或损坏。

(5) 灯管两端发黑或生黑斑。原因:灯管陈旧,寿命将终的现象;
如为新灯管,则可能是因启辉器损坏使灯丝发射物质加速挥发;
灯管内水银凝结,是灯管常见现象;
电源电压太高或镇流器配用不当。

(6) 镇流器有杂音或电磁声。故障原因:镇流器质量较差或其铁芯的硅钢片未夹紧;
镇流器过载或其内部短路;
镇流器受热过度;
电诲电压过高;
启辉器不好,引起开启时辉光杂音。

(7) 镇流器过热或冒烟。故障原因:镇流器内部线圈短路;
电源电压过高;
灯管闪烁时间过长。

电工基础知识点总结 第2篇

一,通用部分

1,什麽叫电路?

电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。

2,什麽叫电源?

电源是一种将非电能转换成电能的装置。

3,什麽叫负载?

负载是取用电能的装置,也就是用电设备。

连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。

4,电流的基本概念是什麽?

电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。

单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。

电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。

1KA=1000A

1A=1000 mA

1 mA=1000μA

5,电压的基本性质?

1)两点间的电压具有惟一确定的数值。

2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。

3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。

4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。

电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。

1KV=1000V

1V=1000 mV

1mV=1000μV

6,电阻的概念是什麽?

导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。

1 MΩ=1000 KΩ

1 KΩ=1000Ω

7,什麽是部分电路的欧姆定律?

流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为 I=U/R

式中:I——电流(A);
U——电压(V);
R——电阻(Ω)。

部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。

8,什麽是全电路的欧姆定律?

带有一个电动势的全电路图:

图中r0是电源的内阻;
当导线的电阻可以忽略不计时,负载电阻R就是外电路的电阻;
E表示电源的电动势。S表示开关;
I表示电流;
U表示电源两端的电压。

当开关S闭和接通时,电路中将有电流流通,根据部分电路欧姆定律,在外电路负载电阻R上的电阻压降等于I×R=U,而在内电路中电源内阻r0上的电压降为U0=I×r0。

所以,全电路欧姆定律的数学表达式为:

E=U+ U0=IR+I r0 式中电流I=E/(R+ r0)

式中:E——电源电势(V);
R——外电路电阻(Ω);
r0——电源内阻(Ω)。

全电路欧姆定律的定义是:在闭合回路中,电流的大小与电流的电动势成正比,而与整个电路的内外电阻之和成反比。

换句话讲,IR=E-I r0,即U= E-I r0,该式表明电源两端的电压U要随电流的增加而下降。因为电流越大,电源内阻压降I r0也越大,所以电源两端输出的电压U就降低。电源都有内阻,内阻越大,随着电流的变化,电源输出电压的变化也越大。当电源的内阻很小(相对负载电阻而言)时,内阻压降可以忽略不计,则可认为U= E-I r0≈E,即电源的端电压近似等于电源的电动势。

9,交流电的三要素是什麽?

最大值,周期(或频率),初相位。

10,提高功率因数的意义是什麽?

提高供电设备的利用率。

提高输电效率。

改善电压质量。

11,什麽叫欠补偿?过补偿?完全补偿?

欠补偿表示电流I滞后电压U,电路呈感性负载时的工作状态。此时电路功率因数低,需要进行补偿。

过补偿表示电流I超前电压U,电路呈容性负载时的工作状态。此时电路电压升高,需要减少补偿或退出补偿。

完全补偿表示电压U与电流I同相,电路呈阻性负载时的工作状态。由于负载情况比较复杂,电路不可能达到完全补偿。

二,配电工基础知识

1,什麽是电力网?

由各种电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络叫电力网。

2,电力网的分类?

电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网两种类型。

输电网是以高电压甚至超高压将发电厂,变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又可称为电力网中的主网架。

配电网是直接将电能送到用户的网络。

配电网的电压因用户的不同需要而又分为:

高压配电网(指35KV及以上电压);

中压配电网(10KV,6KV,3KV电压);

低压配电网(220V,380V电压)。

3,本公司的电力网属于那种类型?

本公司的电力网均属于配电网类型。分为中压配电网(总降压站110KV/10KV);
低压配电网(车间降压站10KV/380V)两种类型。

4,变压器的调压方式?

变压器的调压方式分为无励磁调压和有载调压两种。

无励磁调压是在变压器一,二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分接头来改变绕组匝数进行调压的。

有载调压是利用有载分接开关,在保证不切断负载电流的情况下,变换高压绕组分接头,来改变高压匝数进行调压的。

5,本公司的变压器的调压方式?

总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;

车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式。

6,变压器的运行温度与温升范围有那些规定?

变压器绕组的极限工作温度为105℃(周围空气温度最高40℃时);

变压器上层油温最高不超过95℃;
控制上层油温不应超过85℃。

变压器绕组的工作温升为65℃(周围空气温度最高40℃时);

变压器上层油温的工作温升为55℃(周围空气温度最高40℃时)。

7,变压器油的作用?

排除空气,提高变压器的绝缘强度,良好的散热作用使绕组和铁芯得到冷却,改善运行条件。

8,变压器油的试验项目与试验周期?

变压器油的试验项目分为:耐压试验,介质损耗试验和简化试验。

变压器油的试验周期:

35KV以上的变压器每年至少一次;

35KV以下的变压器每两年至少一次。

试验油样的数量:

耐压试验不少于0.5L(约0.45Kg);

简化试验不少于1L(约0.9Kg)。

9,变压器补油时的注意事项?

35KV以上的变压器应补入相同牌号的油,并应作耐压试验。

10KV及以下的变压器可补入不同牌号的油,但应作混油耐压试验。

补油后要检查瓦斯继电器,并及时放出气体。若在24小时后,无问题,可重新将重瓦斯接入掉闸回路。

10,巡检时的注意事项?

1)巡视高压设备时保证人体与带电导体的安全距离。不得触及设备绝缘部分,禁止移动或越过遮拦,并不得进行其他工作。

2)进入高压开关室,必须随手关门。

3)巡视设备时,应按规定的设备巡视路线进行,防止遗漏。重大设备如主变压器应围绕巡视一周,进行检查。

4)在巡视检查中发现问题,应及时向领导汇报并记入缺陷记录。

5)在设备过负荷,发热,异常声响或者发生恶劣天气,如暴风雨,雪,雾,冰冻,附近火灾等进行特殊巡视。

11,填用工作票的范围?

第一种工作票:

1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

第二种工作票:

1)带电作业和带电设备外壳上的工作;

2)控制盘的低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作;

3)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

4)转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

12,对口头或电话命令的要求?

1)口头或电话命令,必须清楚正确,值班人员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录薄中,并向发令人复诵核对一遍。

2)严格执行行业规范用语,避免错误理解命令内容。

3)事故抢修工作可以不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按规定作好安全措施,并应指定专人负责监护。

电工基础知识点总结 第3篇

1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;
大功率家电设备应独立配线安装插座。

2、配线时,相线与零线的颜色应不同;
同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。

3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

4、各弱电子系统均用星型结构。

5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。

5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

电工基础知识点总结 第4篇

三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;
最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。

同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。

电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

接设备时:先接设备,后接电源。

拆设备时:先拆电源,后拆设备。

接线路时:先接零线,后接火线。

拆线路时:先拆火线,后拆零线。

低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。

瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。

螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。

熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

熔断器主要用作短路保护

熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。

熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。

刀开关作用是隔离电源,安全检修。

胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关

三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。

刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,

三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。

低压负荷开关的外壳应可靠接地。

选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

熔断器的主要作用是过载或短路保护。

电工基础知识点总结 第5篇

1、名词解释1:

有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。

无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。

电压单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。

电流就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。

电阻当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。导体对电流产生的这种阻力叫电阻。

2、名词解释2:

电动机的额定电流就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。

电动机的功率因数就是额定有功功率与额定视在功率的比值。

电动机的额定电压就是在额定工作方式时的线电压。

电动机的额定功率是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。

电动机的额定转速是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。

电抗器电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。

3、涡流现象

如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。

涡流损耗如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。

4、什么是正弦交流电的三要素?

(1)最大值;

(2)角频率;

(3)初相位。

5、电流的方向是怎样规定的?

规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。

6、什么是“三相四线制”?

在星形连接的电路中除从电源三个线圈端头引出三根导线外,还从中性点引出一根导线,这种引出四根导线的供电方式称为三相四线制。

7、电功率和机械功率换算:

1马力=736瓦=0.736千瓦1千瓦=1.36马力

8、什么是三相交流电?

由三个频率相同、振幅相同但相位不同的交流电势组成的电源供电系统叫三相交流电,这种电源叫三相电源。

9、如何判断载流导体的磁场方向?

判定磁场方向可以用右手定则:

如果是载流导线,用右手握住载流导体,拇指指向电流方向,其余四指所指方向就是磁场方向。

如果是载流线圈,用右手握住线圈,四指方向符合线圈中电流方向,这时拇指所指方向为磁场方向。

10、如何判断通电导线在磁场中的受力方向?

判断通电导线在磁场中的受力方向用左手定则:

伸开左手,使拇指与其他四指垂直,让磁力线垂直穿过手心,四指指向电流方向,则拇指方向就是导体受力方向。

11、什么是库仑定律?

两个电荷间的作用力的大小与两个电荷所带的电量的乘积成正比,两个电荷距离的平方成反比,和两个电荷所处的空间介质介电系数成反比。

12、什么叫磁场?

两个磁体在相互接近的时候,他们之间有相互的作用力。同名磁极之间相互排斥,异名磁极之间相互吸引。这就是磁场。磁场是一种物质,磁体之间的作用是通过磁场来实现的。

恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有

Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1

Top