徐忠良 车展铖
摘要:建筑防雷接地是一个重要的环节,是对建筑及电气设备和线路的保护措施。施工过程应做好施工技术准备,工后系统检查,严格开展验收作业,更好地控制施工质量,才能充分发挥防雷接地系统的功能,确保电气系统安全稳定运行。另外,防雷接地施工技术水平直接关系着建筑结构和电气系统的安全,工作人员要在实际应用中加强电气设备的应用,采取有效的措施将土壤的电阻率降低,保证雷电电流能够顺利地引入到大地中,避免损害建筑电气设备,保证电气设备能够安全地使用。
关键词:建筑;防雷接地施工技术
引言
企业在进行建筑施工过程中必须重视防雷接地工作的重要性,并结合实际工作内容选择有效的管理手法对其进行优化,将防雷接地的作用更好地发挥出来,从而确保整个建筑施工工作的合理、稳定发展。同时,建筑企业还要不断提升防雷接地施工技术水平,强化施工人员的安全责任意识,有序开展防雷接地施工工作,从而促进建筑行业的健康、稳定发展。
1建筑防雷接地施工技术的概述
1.1建筑防雷接地的施工技术
对于建筑工程来说,防雷工程的建设是十分重要的,它能够很好地实现雷电电流的有效转移,并将建筑工程内部的电气设备与大地进行科学连接,提高电气设备的抗雷击能力,从而提升建筑工程项目的安全性和稳定性。实际上,雷电现象较为常见,而雷电会带来一定的电流,稍有不慎,就会对建筑物造成极大的威胁,甚至引发安全事故。因此,防雷接地施工就显得十分重要。建筑企业做好专业领域的研究工作和分析工作,可有效避免外界因素对建筑电气和建筑物造成的负面影响,并能保证建筑工程中电气设备的运行稳定性。
1.2提高建筑防雷接地施工技术的重要性
为了确保建筑工程的建设质量与安全,建筑企业需要全面做好建筑工程并提升防雷接地施工技术水平,最大限度地避免雷击造成的影响。为此,建筑企业应及时明确建筑防雷接地施工的技术类型,把握好施工技术的关键点,及时处理好施工过程中的问题,从而提高施工质量。为了避免雷电直接打击建筑物,建筑企业往往会使用钢结构材料作为梁、柱等基础结构的建材,使用钢结构的核心目的在于将其作为和地面接触的一个接地体。自然接地体的作用是,可以实现电位的均匀分配且有效降低电位的梯度。在高度超过30m的建筑中,每隔3层楼可以安装用来均匀电压的钢环,将钢环及引下线安装在水平层中,使钢结构连接起来,形成回路。
2建筑防雷接地施工技术分析
2.1柱内主筋引出点安装
在建筑防雷接地施工中需要应用到的金属部件较多,加上电气设备类型在不断增加,需要敷设大量复杂的线路,进一步增加了防雷接地施工的难度。当前建筑工程中常常将承重柱与墙内连接處、钢筋区域、电气设备引出点作为最佳防雷接入点。施工技术人员在实际操作中要严格遵守施工计划和施工规范,提前嵌入钢板,确定引出点后做好防雷网络的合理设计,从而保证后续顺利地开展防雷接地施工技术,同时可以将建筑结构整体美观性提高。
2.2接地极、钢筋连接施工
防雷接地系统的重要组成内容之一就是接地极。在柱内主筋引出点确定后需要按照施工计划及时进行连接处理。建筑结构施工中常常使用螺纹钢进行各个组件的安装,钢筋连接处在建筑结构稳定性优化方面发挥着重要价值。施工人员在连接接地极和钢筋之前需要和设计人员做好沟通,在设计地级时尤其要加强规划布置地面连接结构,打造钢制地面从而将电气工程施工安全性提高,将加强钢的作用充分发挥出来。施工中要注意不能直接连接防雷接地管线和建筑结构钢板,要由专业的技术人员焊接处理。此外,在处理基础接地时通常按照规定选用φ12的钢材作为焊接材料,焊接方式为双面焊,按照钢筋直径载体至少6倍的标准控制钢筋长度。
2.3防雷接地引下线施工
当前建筑施工中主要采用钢筋柱作为引下线的载体。工作人员在处理防雷接地引下线时要焊接处理主筋,做好引下线间距的控制,按照设计标准将长度控制在18m以内。在施工中技术人员要按照避雷施工规范要求连接引下线上端位置的控制,通过焊接方式进行处理。引下线中包括建筑物桩基底角位置,该位置可以将结构柱稳定性提高,从而准确地确定接地电阻。工作人员在完成接地线施工后需要通过接地电阻测试明确安装情况,将接地连接板提前预埋在室外地坪位置。如果测试中发现有着较高的电阻,需要通过采取安装金属通道灯等措施进行降阻处理。
2.4接地网施工
在建筑施工中需要将接地网的作用充分发挥出来,充分做好设备接地处理。工作人员在安装建筑电气的防雷接地网时,可以将建筑各个节点的接地线依次连接接地网,保证建筑群形成完整的网络结构共同达到接地的效果,要重点做好如下几点工作内容:第一,为了保证配电室的电力设备接地性要在底部做好接地线的连接。第二,如果小区建筑的电压等级在十千伏以上那么需要将电气设备金属外壳和配电室内部钢筋混凝土有效连接,形成接地系统,同时至少设置两条带有线圈的电力设备接地引下线。第三,采取有效的安全接地措施处理封闭式母线外壳、配电室内部开关馈线柜的底座和外壳。第四,安全处理配电室主变压器和接地变压器。第五,做好变压器金属箱体接地处理。
2.5组装接地电阻
第一,将接地电阻降阻剂的价值充分发挥出来。通常情况下在临近输电线路杆塔接地极的位置会设置接地电阻降阻剂,在接地电阻降阻剂的作用充分发挥出来后可以适当地将杆塔接地极的尺寸增加,同时可以有效降低接地极和接触土壤之间的接触电阻数值。可见,在杆塔接地电阻数值控制方面,降阻剂能够发挥良好的价值。其次,杆塔的接地电阻数值会在使用降阻剂之后随着时间的推移而呈现逐渐降低的趋势。第二,爆破接地技术。有的建筑工程面积较大,为了有效改善大面积范围的土壤接地电阻,可以先将土壤爆破,在土壤产生缝隙后借助压力机在爆破裂隙中注入降低电阻率的材料,从而保证高效地减低杆塔接地电阻所接触土壤的电阻率,同时将接地电阻的数值有效降低,达到输电线路防雷效果优化的目的和作用。第三,接地网面积适当增加。接地电阻会随着接地网接地面积的增加而减小,反之,会随着接地网接地面积的减小而增加。换言之,接地网接地面积增加会降低接地电阻的数值。为此,在建筑防雷接地施工中为了将杆塔的接地电阻数值有效减少可以将接地网的面积适当增加。第四,外引接地处理。当前很多工作人员会将接地地基干线连接杆塔的主接地网和附近低电阻率的土壤区域,从而保证建筑输电线路杆塔的接地效果,提高防雷接地水平,将建筑主接地网的接地电阻数值大大降低。在如果在附近100m以内正好存在电阻率较低的区域,通过采取连接接地极干线的方式效果颇为良好,如果距离较远,就不适宜连接接地极干线,以免成本过高。
结束语
在建筑工程中,防雷接地施工技术是至关重要的。防雷接地施工技术可以在一定程度上减少工程建设过程中的安全隐患问题,还可以确保建筑工程项目的使用年限。因此,建筑企业应加强对建筑工程中防雷接地施工技术的关注与重视,加大探索和创新力度,充分发挥施工技术的作用与价值,从而提高建筑工程项目的建设质量水平,为建筑行业的可持续发展提供有力支持。
参考文献
[1]邵晨.关于建筑电气安装中防雷接地施工技术及注意事项[J].2021(19):18-19.
[2]王岩.建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理[J].商品与质量,2021(16):353.
[3]彭涛.建筑电气设备自动化安装中防雷接地系统施工技术分析[J].河南建材,2020(6):149-151.
猜你喜欢杆塔电阻电气设备电子电气设备的电路隔离技术及运用分析消费电子(2022年6期)2022-08-25基于北斗的高压输电杆塔智能实时监测技术与应用卫星应用(2022年1期)2022-03-09电气设备安装技术重点及施工工艺探讨电子乐园·下旬刊(2021年3期)2021-02-08提升港口电气设备管理措施的探讨装备维修技术(2020年6期)2020-11-20广东阳江地区500kV典型同塔双回杆塔防雷影响因素研究机电信息(2020年12期)2020-06-299元:防爆电气设备的使用与管理中国电气工程学报(2019年11期)2019-10-21实现自动控制电阻类型分析之气敏电阻学苑创造·C版(2016年10期)2016-11-19电阻测量集结号中学生数理化·中考版(2015年10期)2015-09-10220 kV输电线路杆塔设计及材料选择分析科技与创新(2015年9期)2015-06-02高考中常见的测量电阻方法物理教学探讨(2009年4期)2009-05-25扩展阅读文章