非连续干湿循环对混凝土表层氯离子迁移的影响规律

来源:专题范文 时间:2024-01-24 08:00:03

周宗隆,钟志恒,马 聪,刘 健,周海俊,4,*

(1.深圳大学 土木与交通工程学院,广东 深圳 518060;
2.深圳地铁建设集团有限公司,广东 深圳 518060;
3.深中通道管理中心,广东 中山 528400;
4.深圳大学 滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室,广东 深圳 518060)

在滨海环境中,特别是浪溅区,氯离子侵蚀会引起混凝土中钢筋锈蚀、保护层脱落、承载力降低,甚至导致结构垮塌失效[1-3].已有学者针对上述问题进行了探索性研究.张奕等[4-5]依据滨海混凝土结构中不同高程和深度的氯离子含量分布,提出干湿循环区域钢筋混凝土结构中氯离子的传输方式除扩散外还包括毛细作用等,导致氯离子侵入速率较大,同时混凝土内部处于饱和、半饱和及干燥状态,因此这些区域混凝土中钢筋的腐蚀最为严重.王传坤等[6]提出对流区深度及其对应的氯离子含量与结构使用年限、干湿循环时间比、混凝土孔隙率、孔隙结构及胶凝材料等密切相关,其取值对既有混凝土结构耐久性寿命预测有着极其重要的意义.Li 等[7-10]通过对比不同干湿循环时间比和循环周期的试验,发现表层氯离子含量随着干湿循环时间比的增加有所增加,内部氯离子含量随着距表面距离的增加而逐渐减小.徐港等[11]根据连续干湿循环试验,发现随着干湿循环周期的增加对流区深度先增大后减小,而表层氯离子含量和氯离子峰值含量随之增大.彭立港等[12]进行了抗氯离子渗透性能测试,研究表明水灰比越大,混凝土抗氯离子渗透性能越弱,混凝土中氯离子含量越高.同时,盐分结晶物在生成过程中会给材料孔隙内部带来较大的结晶应力[13].因此,明确干湿循环下氯离子在混凝土中的传输特性是混凝土耐久性的核心问题之一.

上述研究往往采用连续干湿循环,而实际工程中由于有效波高呈季节性变化,浪溅区混凝土所处环境存在不连续干湿循环的特征,即间断性暴露于干湿循环条件下,间断时间最长可能达到1 a[14].因此,本文设计了连续、非连续(间断时间为150 d)干湿循环试验,对比研究了氯离子在不同水灰比、不同干湿循环制度下的分布规律,为更好地理解滨海环境中钢筋混凝土结构氯离子侵蚀问题提供重要的基础数据.

1.1 混凝土试件的制作

水泥采用普通硅酸盐水泥P·O 42.5R,密度为3.10 g/cm3;
细骨料为Ⅱ区级配河砂,细度模数为2.3,表观密度为2.58 g/cm3;
粗骨料为5~16 mm 连续级配碎石,表观密度为2.68 g/cm3.混凝土的水灰比mW/mC(质量比,文中涉及的含量、水灰比等除特殊说明外均为质量分数或质量比)及配合比见表1.

表1 混凝土的水灰比及配合比Table 1 mW/mC and mix proportions of concretes

试件为ϕ100×100 mm 的圆柱体,脱模后所有试件在(20±2)℃、相对湿度RH≥95%的标准养护室中养护28 d,试件侧面用石蜡进行防水处理.

1.2 试验方案

通过人工控制干湿循环的湿润时间tw及自然风干时间td,对试件进行干湿循环试验,步骤如下:将养护28 d后的试件放入质量分数为5%的NaCl溶液中,在达到湿润时间后取出;
擦干表面水分并自然风干,直至本周期结束.干湿循环试验环境温度为20~26 ℃,RH 为50%~65%,1个周期的时长为7 d.设置3种干湿循环制度,其td/tw分别为164∶4、160∶8、144∶24,对应的自然风干时间占比td/(td+tw)分别为0.98、0.95、0.86.本文自然风干时间明显长于湿润时间,这是为了模拟暴露于浪溅区的海洋工程结构所处的恶劣环境.干湿循环试验分为连续干湿作用(A)组、非连续干湿作用(B)组,其中:A 组的干湿循环次数n=16,总时长为112 d;
B 组的总干湿循环次数n=32,操作过程为先进行16 次干湿循环后,自然风干22 个周期,再进行16 次干湿循环,总时长为378 d.A、B 组试验均包含3 个水灰比的混凝土,每个水灰比混凝土均采用3 种干湿循环制度,每个工况设有3 个试件,因此共有54 个试件.数据选取原则为:当相同工况3 个试件数据中极值与中间值相差不超过15%时,取三者的算术平均值;
当3个试件数据中极值之一与中间值相差超过15%时,取中间值;
否则,数据无效.本文试件的编号制度为:A-R35-4表示采用A 组干湿循环试验,水灰比为0.35,干湿循环制度中tw=4 h的试件,其他类推.

1.3 试验方法

使用分层磨粉机将混凝土圆柱体试件从侵蚀表面开始逐层磨粉,分层磨取深度为0~1、1~2、2~3、3~4、4~5、5~7、7~9、9~11、11~15、15~19、19~23、23~27、27~31、31~35 mm 的粉末,共14 层.将磨取后的粉末过0.3 mm 筛,未能通过的粉末先用研钵手动磨细,再次过筛;
接着用磁铁吸取粉末中残留的铁屑,铁屑来源于磨粉钻头的磨损;
最后将粉末装进自封袋,置于40 ℃烘干箱中烘干48 h.根据AASHTO T260-97(2009)《Standard method of test for sampling and testing for cloride ion in concrete and concrete raw materials》测试混凝土粉末中氯离子含量w(以混凝土质量计).

2.1 表层氯离子含量的分布规律

氯离子在混凝土中的传输存在对流区和扩散区,扩散区的起始深度,即对流区深度记为ΔX,对应的氯离子峰值含量记为wmax[16].

干湿循环下混凝土氯离子含量随深度的分布图见图1.由图1 可见:图中数据的误差棒均较小,可见同一工况3 个试件的氯离子含量相差不大;
各组混凝土中氯离子含量均随着深度的增加而总体呈下降趋势,随着干湿循环次数的增加而增大.

图1 干湿循环下混凝土中氯离子含量随深度的分布Fig.1 Distribution of chloride content in concrete with depth unde dry-wet cycles

当深度为0~2 mm 时,随着深度的增加,A 组试件的氯离子含量增大,而B 组试件氯离子含量减小.当RH≥50%时,氯离子往表面迁移的现象强于往内部迁移[15].同时,在自然风干过程中,表层氯离子一方面由于对流向表面传输,另一方面由于扩散向深处传输,因此会形成混凝土表面和深处的氯离子含量升高,而表层氯离子含量降低的现象.A、B组混凝土在深度为0~2 mm时氯离子含量分布规律不同的原因可能是B组在22个自然风干周期中,其氯离子往表面迁移更剧烈.

试件氯离子含量在对流区存在先下降后回升的现象.这可能是因为试件在干湿循环过程中,表层氯离子存在双向对流与扩散的传输现象[8],即除了湿润过程由毛细作用、扩散作用传输进去的氯离子外,还有因自然风干过程水分蒸发而发生的逆向传输并结晶的氯离子,使得混凝土表层某深度的氯离子含量增加(形成峰值),且当环境的RH 为50%~65%时,氯离子往表面迁移强于往内部迁移[15].同时,由于滞后效应,自然风干过程中孔隙液的蒸发对试件浅层孔隙饱和度影响更大,故而会影响氯离子在对流区的分布.类似自然风干过程的干湿循环氯盐侵蚀试验也出现了对流作用导致氯离子逆向迁移的现象[4,16].由于表层氯离子双向对流或扩散的传输现象,使得氯离子含量在对流区存在一个拐点,且水灰比越小,表层氯离子含量分布规律性越好,即拐点处氯离子含量向混凝土内部的变化越平缓,这与文献[4,16]的结论相同.

混凝土表层深度约5 mm 内的氯离子含量变化剧烈,且水灰比越小,氯离子含量极值间的差值越大.研究[17-18]认为,导致此现象的原因主要有:(1)低水灰比时,混凝土孔隙率较低,孔径分布趋于小孔径,水分和氯离子在混凝土中传输变得更加困难.另外,水灰比越小,混凝土胶凝材料用量越大,氯离子结合能力更强,对氯离子前进的阻力也就更大;
(2)混凝土表层被碳化,会释放出结合氯离子,导致表层的氯离子含量更多.除此之外,可能是因为第1 次干湿循环后氯盐进入混凝土发生了盐结晶,导致混凝土孔隙率增大、抗渗性降低,使得B 组试件表层氯离子含量变化更为剧烈.

2.2 对流区氯离子含量的变化规律

不同工况下混凝土对流区深度和氯离子峰值含量见表2.由表2 可见:干湿循环制度对ΔX的影响无明显规律,虽然ΔX随着自然风干时间占比的增大而增大,但当自然风干时间占比大于0.85 以后,ΔX几乎不再随之变化[4];
ΔX随着水灰比的减小而减小,这是由小水灰比下试件的低孔隙率、小孔径以及良好的抗渗性决定的,因此能更早达到氯离子峰值含量,而水灰比较大的混凝土孔隙较多,其所能容纳、浓缩和富集的氯离子较多,随着时间的延长,其氯离子含量也会增加并趋于稳定,使其ΔX相对较大.不同强度等级混凝土ΔX不同,这与混凝土自身渗透特性和初始饱和度存在差异有关[7],因此可以认为水灰比较小的混凝土ΔX却较大的个例,可能是由混凝土内水分饱和度的差异所引起的.

由表2 还可见:A 组试件氯离子峰值含量随着水灰比的减小而减小.究其原因:一方面,因为水灰比越小,混凝土孔隙率越低,孔径分布趋向小孔径,水分和离子的传输更加困难;
另一方面,水灰比越小,混凝土中胶凝材料含量越大,结合氯离子能力更强,对氯离子前进的阻碍能力也就更大.进一步对比不同干湿循环制度下,氯离子峰值含量的情况,可以发现A 组氯离子峰值含量均随着td/tw的减小而增大.这是因为氯离子的积累由自然风干和湿润过程共同决定,当自然风干时间较长时,湿润时间较短会降低氯离子含量.氯离子峰值含量的形成是对流效应和扩散效应耦合的结果,孔隙率、孔隙结构及孔径分布均会对其产生影响,导致B 组试件的氯离子峰值含量随着水灰比和干湿循环制度变化的规律性不强,其主要原因可能是在22 个自然风干周期中混凝土表面的孔隙结构因氯盐结晶应力而发生了变化.

表2 不同工况下混凝土对流区深度和氯离子峰值含量Table 2 ΔX and wmax of concretes under different working conditions

2.3 XRD 及压汞分析

针对B组试件表层氯离子含量及对流区变化规律的反常现象,为验证本文推测的合理性,取水灰比为0.35的A、B组试件表层进行XRD及压汞分析.

2.3.1 XRD 分析

混凝土表层XRD 图谱见图2.由图2可见:干湿循环 后,所有混 凝土均含有SiO2、Ca(OH)2、钙矾石(AFt)、CaCO3、NaCl 和MgCl2;
最高峰为SiO2的衍射峰,来源于混凝土骨料;
Ca(OH)2的衍射峰随着湿润时间和干湿循环次数的增加而减小;
AFt的衍射峰随着湿润时间和干湿循环次数的增加而增加.由上述XRD分析结果可知:(1)不同干湿循环制度、连续及非连续干湿循环对混凝土水化产物并未产生显著的影响,所有试件均出现了严重的碳化;
(2)较长的湿润时间有利于化学反应的进行,消耗了更多的Ca(OH)2,生成了更多的AFt;
(3)未发现除NaCl 和MgCl2以外的其他氯化物,且2组试件中均没有生成Friedel’s盐(简称F 盐),说明氯离子在干湿循环过程中可能没有对混凝土水化产物发生化学侵蚀.

图2 混凝土表层XRD 图谱Fig.2 XRD patterns of concrete cover

2.3.2 压汞分析

混凝土中的孔隙可分为4 类[19]:超微孔(孔径d≤10 nm)、微毛细孔(10 nm<d≤200 nm)、大毛细孔(200 nm<d<2 000 nm)、非毛细孔(d>20 000 nm),其中大毛细孔和非毛细孔之间的孔隙可以称为过渡大孔(d=2 000~20 000 nm).陈立军[20]研究发现,超微孔孔径小、孔隙率低,不会产生毛细作用,具有很高的不透水性,对混凝土抗渗性的影响利大于弊;
微毛细孔既能产生毛细孔凝结现象,又能产生较大的毛细孔压力和毛细孔渗透力,对混凝土抗渗性的影响弊大于利;
大毛细孔的孔隙率虽然较高,但它能降低毛细孔压力和毛细渗透力,减少混凝土的自收缩裂缝,提高混凝土的表面抗渗性和常压渗透性;
同时大毛细孔不仅不会吸收湿空气中的水分,孔隙内部原有的水分还会进入空气中[19],故大毛细孔对经常暴露于空气中混凝土抗渗性的影响利大于弊.

混凝土的孔隙率(体积分数)见图3,其孔结构参数见表3.由图3 及表3 可见,试件B-R35-4 的孔隙率略高于试件A-R35-4,且其3 nm≤d≤10 nm 的孔占比远远低于试件A-R35-4,而其10 nm<d≤200 nm的孔径占比明显高于试件A-R35-4,其余孔径占比基本相同.因此,B 组数据的差异性很可能是22 个自然风干周期产生的氯盐结晶,使得试件中部分超微孔(d≤10 nm)转化为孔径更大的毛细孔,从而影响了其氯离子渗透.

表3 混凝土孔结构参数Table 3 Pore structure parameters of concretes

图3 混凝土的孔隙率Fig.3 Porosity of concretes

由上述XRD 及压汞分析可知,非连续干湿循环对混凝土表层氯离子含量随深度的变化规律和氯离子峰值含量的影响很大,但对扩散区氯离子含量影响不大.究其原因:(1)首次干湿循环后,氯盐结晶应力导致混凝土表层孔隙率增大、孔隙结构改变,使得二次干湿循环后表层氯离子含量增大,并影响了对流区氯离子含量的分布规律;
(2)混凝土在自然风干阶段会发生持续水化进而起到“自修复”作用,使得混凝土扩散区内部微结构与未经干湿循环无异.

(1)当自然风干时间/湿润时间(td/tw)较大时,由于氯离子在混凝土表层双向对流与扩散的传输现象,使得氯离子含量在对流区存在1 个拐点,且水灰比越小,表层氯离子含量分布规律性越好.

(2)对于连续干湿循环试件,在同一干湿循环制度下,对流区深度ΔX和氯离子峰值含量wmax随水灰比减小而减小;
在同一水灰比下,td/tw对ΔX影响无明显规律,但wmax随td/tw减小而增大.对于非连续干湿循环试件,在同一干湿循环制度下,水灰比对wmax影响无明显规律,但ΔX随水灰比减小而减小;
在同一水灰比下,td/tw对ΔX、wmax的影响均无明显规律.

(3)非连续干湿循环对混凝土表层氯离子含量随深度的变化规律和氯离子峰值含量的影响很大,但对扩散区氯离子含量影响不大.

(4)对于“干湿循环制度对ΔX的影响无明显规律”的论断,还需要对较小td/tw(td/(tw+td)<0.85)试件进行验证,同时还需要选取不同的间断时间进行试验,以便更好地研究非连续干湿循环对混凝土表层氯离子含量变化规律的影响.

猜你喜欢毛细孔风干水灰比不同水灰比和养护龄期下高炉矿渣掺量对混凝土毛细孔结构的影响金陵科技学院学报(2022年1期)2022-04-25水灰比和粉煤灰对静态破碎剂反应温度影响研究矿产综合利用(2020年1期)2020-07-24被风干的飞天(2020年4期)2020-04-17浅谈沿淮水利工程混凝土抗冻等级设定与性能改善治淮(2018年10期)2018-01-28氯盐和碳化双重腐蚀对钢筋混凝土强度的影响1)东北林业大学学报(2017年10期)2017-10-24额敏风干肉新疆人文地理(2015年2期)2015-08-03水灰比对钢筋混凝土梁裂缝影响试验的研究西安建筑科技大学学报(自然科学版)(2014年1期)2014-11-12不同Ep/q值的离子与氧化铝毛细孔的相互作用*物理学报(2013年1期)2013-04-14关于“水灰比”或“水胶比”中“水”定义的探讨商品混凝土(2012年6期)2012-12-02橡胶集料混凝土渗透性机理研究天津建设科技(2010年1期)2010-05-12