陈杰 姚丽华
摘 要:伴隨我国城市化进程的不断加快,为保证建筑物的使用功能,对工程防水提出了更高的要求。地下室作为高层建筑的主要构成部分,地下室若出现渗漏问题,维修难度极大。为此,必须先了解地下室渗漏水原因,并结合具体案例,提出切实可行的防治措施。
关键词:地下室;渗漏原因;防治措施
0 引言
地下室是建筑工程的基础工程,渗漏水问题对地下室的正常使用影响较大,同时也会增加维护成本。如果地下室混凝土结构长期渗水,一方面会使混凝土中的钙大量流失;另一方面会使混凝土中的钢筋锈蚀,从而破坏地下混凝土结构的整体性,进而影响主体结构的稳定性和使用寿命。因此,做好高层建筑物地下结构防水工作,不仅会给住户带来一个舒适的生活环境,而且还能有效延长主体结构的使用寿命。要想解决地下室渗漏水问题,应先对地下室产生渗漏现象进行深入的分析,找出产生的原因,并对症下药,只有这样才能防止地下室渗漏。
1 工程概况
某高层建筑工程为钢筋混凝土剪力墙结构,地上28层,地下1层,84.760m为建筑高度,25585.18㎡为总建筑面积。地下一层为车库,地上为住宅式公寓。按丙类建筑为抗震设防类型(八度),设计使用年限为50年。地下室为一级防水等级,共设两道设防,分别采用抗渗混凝土用于地下室外墙、底板、顶板混凝土,第一道设防为抗渗等级S6,并将SBC-120粘贴到底板、地下室外墙,共两道。
2 地下室渗漏防治措施
2.1 材料准备
第一,防水卷材。根据工程建设实际情况,可采用SBC-120防水卷材,即聚乙烯丙纶复合防水卷材,使用前,要保证材料质量合格,有相关检测部门出具的相关性能检测报告,及出厂质量合格证等,运送到施工现场后,可根据规格尺寸等进行分类放置,此外,还需做好外观检测工作,保证卷材不会出现凹痕、折痕等情况。待确定符合要求之后,可根据要求进行性能检测,如断裂拉伸强度、低温弯折、不透水性等,待保证合格之后即可使用。第二,胶粘剂。通过丙纶粘结胶粉与普通硅酸盐水泥,根据重量进行配比,具体为胶粉:水泥:水=1:20:60。搅拌过程中,先均匀拌和胶粉和少量水泥,随后添加适量水,再次进行均匀搅拌,并将剩余水泥掺入。第三,水泥砂浆。根据设计要求,应以中砂作为水泥砂浆的材料,及42.5普通硅酸盐水泥。
2.2 施工流程
(1)基层处理。首先,要将基层表面的杂物清理干净,如尘土、砂粒、砂浆等,随后擦拭干净,做好清洁无浮浆。保证表面牢固、平整,严禁出现空鼓、开裂等情况。
(2)桩头防水。在桩头防水施工中,要求先校对好桩钢筋,并清理干净桩头表面。可将聚合物水泥防水砂浆均匀涂刷到桩头位置或桩根附近,厚度范围为8~12mm,桩头边应和平面防水卷材有部分重叠,宽度在10cm以上。随后用毛刷均匀涂刷2遍涂料。两道施工可相隔1h,待手指按压第一道涂层无痕迹的情况即可进行下一步施工,如果存在涂层过于干燥,可适当洒水,一般需在30min内使用完聚合物水泥防水砂浆,且在工后48h内进行洒水养生。
(3)附加层处理。可将附加防水卷材层先铺贴到桩头、阴阳角与筏板边等位置,待完成施工后,即可进行隐蔽工程验收,当保证质量合格即可进入下道工序施工。
(4)铺贴卷材。采用冷粘法进行SBC-120防水卷材铺贴,共2道,可先放线进行铺贴位置的确定,随后依据“立面—平面”的顺序进行铺贴施工,可由砖胎膜顶部根据“由上到下”的顺序纵向进行施工,随后延伸至平面。按照从东向西的方向进行上下两道卷材平面铺设,不允许出现垂直铺设情况。此外,相邻卷材在接头位置需错开50cm以上,搭接宽度则可控制在10cm以上。
随后,通过毛刷将水泥胶均匀涂刷到基层及卷材相对应的表层,保持厚度一致,避免出现漏刷等问题。一般可同时进行胶粘剂涂刷及卷材铺贴施工,在粘贴卷材时,需通过刮板按住卷材表面,对粘接面进行排气、压实,随后辊压粘结,保证其牢固性。此外,还要粘结好卷材防水层搭接缝,保证其密封性,严禁出现褶皱、鼓泡等情况。
(5)防水保护层施工。待完成卷材防水层施工后,需及时进行防水保护层施工。可采用1:2.5水泥砂浆抹面的方式作为立面防水保护层,厚度为20mm。而平面防水施工,则采用C25细石混凝土作为保护层,为50mm厚。应保证保护层平整、清洁,避免出现脱皮、起砂等问题。
2.3 质量控制措施
(1)墙根部位渗水处理。在内外墙抹灰时,清理墙根部位不到位,从而出现外墙防水砂浆涂抹不均匀,或无法向根部涂刷。这种情况下,极易出现渗水问题。为此,在墙根部位渗水处理中,可先进行地下室墙体砌筑,确保砌体砂浆具有良好的饱满度,防止砖缝处渗漏。同时,在外墙内外侧抹灰过程中,需清理干净根部,保证抹灰到位,具有良好密实度,也可将墙外侧和基础相交的阴角位置设为八字角。相比地下室室内标高,要求墙外侧防水砂浆底部标高应低一些。
(2)变形缝处渗水处理。若变形缝位置防水措施不到位,极易出现室外地下水向变形缝内涌入的现象,或由缝两侧墙体向地下室内渗入。一般可通过泡沫板填塞缝内侧的措施解决,随后要通过沥青麻丝进行封堵,并通过油膏对外侧进行二布三涂处理,这样不仅能够确保变形缝的变形量,还能提高防水效果。或将保护墙砌筑到防水层,与防水层各侧宽度相比,可多出120mm,采用水泥砂浆充分填充防水层间的缝隙,避免回填基坑过程中对防水层造成损坏。
3 结束语
综上所述,伴随城市化进程的不断加快,我国房屋建筑和城市基础设施建设得到了快速发展。为保证建筑物使用性能良好,对工程防水提出了更高的要求。目前,渗漏现象在我国建筑工程中普遍存在,虽已采取了大量治理措施,然而,因防水材料、防水设计、施工工艺等问题,仍无法彻底根治,尤其是地下室渗漏情况。地下室结构长埋于地下,处于潮湿环境,在地下水渗透条件下,极易出现渗漏现象,且返修难度较大,成本高。市场经济环境下,基于建筑经济性原则,地下室防水要在满足防水基本需求的同时,还要满足经济利益,因此,做好防渗工作至关重要。
参考文献:
[1]朱昱菡. 高层住宅建筑工程地下室防水结构设计与施工技术[J]. 城市建筑,2013(18):46.
[2]杨丽.对高层住宅地下室防水工程施工的研究[J].河南建材,2015(03):119-120.
[3]曹广荣.实例探析高层建筑地下室防水工程施工技术[J].低碳世界,2019,9(12):151-153.
猜你喜欢铺贴水泥砂浆保护层浅析防止地面砖铺贴中出现质量问题的方法科技创新导报(2017年36期)2018-06-05关于钠基膨润土防水毯施工方法的探讨中国住宅设施(2017年9期)2018-04-25试论干硬性水泥砂浆地面施工方法环球市场(2017年6期)2017-09-10聚乙烯丙纶复合防水卷材施工技术建材发展导向(2017年3期)2017-07-04电脉冲下矿物掺合料对砂浆硫酸盐侵蚀的影响湖南大学学报·自然科学版(2016年12期)2017-05-12浅析钢筋保护层对现浇混凝土结构质量的影响建材发展导向(2016年6期)2017-01-17爬底板采煤机在缓倾斜极薄保护层开采中的应用科技创新导报(2016年20期)2016-12-14海砂的淡化处理工艺与砂浆性能研究建材发展导向(2016年2期)2016-05-19养护温度对高掺量粉煤灰硅酸盐水泥砂浆干缩性能的影响建材发展导向(2014年3期)2014-07-07聚乙烯丙纶复合防水卷材施工技术城市建设理论研究(2012年22期)2012-09-06扩展阅读文章